1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Датчики температуры

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

Датчики температуры

Сообщение alessio »

Есть термопара со встроенным преобразователем с выходным сигналом 4...20мА, диапазон измерения -40...200С, подключена к аналоговому модулю станции распределенного ввода-вывода ET200iSP, далее в контроллер S7-300 и выводится в WinCC. Проблема в следующем, несмотря на реальную температуру ниже нуля, причем никакого подогрева линий и никаких процессов не происходит, в WinCC отображается температура +20С, причем на всех датчиках температуры. WinCC имеем только runtime версию, STEP7 тоже нет, т.е. залесть и посмотреть хотябы пределы измерений - нет. Отсюда вопрос, с какой стороны можно подойти к датчикам температуры? Что можно сделать, как их обслуживать, проверять?
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Re: Датчики температуры

Сообщение VADR »

BigDog писал(а):2. А вот с остальным вашим барахлом- только покупать полную WinCC, STEP7 и ковырять. Либо периодически звать поковыряться тех, кто вам сие продал. Иначе- никак.
Не обязательно тех, кто продал. Можно и другую контору, имеющую нужный инструментарий и опыт. А затем, если выяснится, что имело место быть некачественное исполнение проекта - предъявлять претензии поставщику. Но тяжело это :(
BigDog писал(а):Для успокоения совести можно откинуть концы датчиков и встать на них задатчиком тока. Если на экране увидете +20С, либо не соотвествующие заданию цифры- см. п.2.
Можно также тестером встать в разрыв сигнала и посмотреть, что там реально с датчика идёт. Далее - в зависимости от результата. Если аналоговый сигнал соответствует реальной температуре - разбираться с вводом, если нет (но соответствует тому, что видно в WinCC) - с датчиком. И кстати, что это за термопара с диапазоном -40..200? Может быть, термосопротивление?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Датчики температуры

Сообщение CHANt »

alessio писал(а):Есть термопара со встроенным преобразователем с выходным сигналом 4...20мА, диапазон измерения -40...200С, подключена к аналоговому модулю станции распределенного ввода-вывода ET200iSP, далее в контроллер S7-300 и выводится в WinCC.
Случаем не Sitrans T?
1) Копируйте проект с станции рунтайма на другую машину. Качайте свою версию http://www.plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=36&t=6717 и устанавливайте WinCC RC. При установке надо галочки нужные поставить на WinCC RC. Возможно, у Вас даже есть установочный диск с WinCC (Если Вам передавали лицензию на рунтайм), то тогда ничего качать не нужно с него и ставьте.
2) После установки воспользуйтесь пакетом EKB_Instal отсюда http://www.plcforum.uz.ua/viewtopic.php ... &start=100 . Оттуда можно использовать триальные ключи на WinCC RC сроком действия на 14 дней.
3) Масштабировать значение можно в свойствах тега принимаемого от контроллера S7-300.

Все же лучше разжиться пакетом Step7 и под него исходным программным проектом Вашей системы.По необходимости на контроллере править, заодно и калибровку канала проводить.
--------------------------------------------------------------------------------------------

rus82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2011, 00:27
Имя: Кефирдуллин Руслан Кипарисович
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Re: Датчики температуры

Сообщение rus82 »

подбирай диапазон на верху...а датчик какой?
Аватара пользователя

andreyval
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:52
Имя: Овсяников Андрей Валентинович
Страна: Беларусь
город/регион: Минск

Re: Датчики температуры

Сообщение andreyval »

При подключении термопары важно соблюсти полярность.