Раходомер пара ЕМСО V-Bar 700

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
TimonS

Раходомер пара ЕМСО V-Bar 700

Сообщение TimonS »

Использеум такой приборчик, сенсор и мозги в разных корпусах. Вывод в автоматику показаний сделан через вычислитель EMCO FP93, к которому так же подключен дополнительный датчик давления. после поверки прибора возникли траблы: показывает недостоверные показания. В инструкции указано что на расходомере и вычислителе должен быть установлен одиниаковый коэффициент К, выбитый на табличке расходомера. По факту при установке одинакового коэфициента показания зашкаливают на вычислителе. Пришлось методом подгонки установит на расходомере этот коэфициент больше чем на вычислителе, после этого показания вычислителя стали в норме. В чем может быть загвоздка? Может кто сталкивался?

energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
Имя: Куприянов Роман Борисович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Раходомер пара ЕМСО V-Bar 700

Сообщение energycontrol »

Вы поверяли расходомер без FP93?
Как у Вас подключен расходомер к вычислителю (по импульсному сигналу или 4-20 мА)?
К-фактор на расходомере не в коем случае менять нельзя (если Вы не установили расходомер на поверочную проливную установку) тем более, что расходомер прошел поверку. Если Вы измените К-фактор самостоятельно, то получите не расходомер, а индикатор расхода.
Ответить