1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Уровнемер для сливок

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Уровнемер для сливок

Сообщение Barsik »

Lbs писал(а):
Barsik писал(а):На пищевке всякие напыженные датчики ставят, если хотят получить точность учета содержимого в емкости порядка 0,1 процента. Очень неплохо себя зарекомендовал магнитострикционный поплавковый, но его не всегда можно поставить (рамная мешалка в емкости, например).
А помывка?
Ставят маленькую моечную головку под/над нижней позицией поплавка. Такой прием вообще часто применяется. Например, дыхательные клапаны и другие непромываемые зоны оснащают маленькими моечными головками (есть даже меньше 30 мм диаметром).
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Аватара пользователя

ZZlobny
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
Имя: Григорчук Виталий Игоревич
Страна: Россия
город/регион: Пермь
Поблагодарили: 1 раз

Re: Уровнемер для сливок

Сообщение ZZlobny »

Barsik писал(а):Вот моя фотка прибора в Лебедяни на крышке танка
Дно имеет анологичную форму
Тут вроде ничего страшного нет для радарного уровнемера - он не в центре крыши.
Коническая или сферическая крыша будет проблемой, если радар установлен по центру -
тогда она будет радлотать как параболическая антенна и на графике эхосигнала можно наблюдать
двойные (4-х,6-и и тд.) переотражения, значительно бОльшие по амплитуде, чем эхосигнал поверхности.
Дно коническое - так же часто встречается.

Пена может представлять определнную проблему, но по тренду не видно чтобы
радар терял поверхность из-за пены. У него проблема с обработкой пустой емкости.

Где-то на форуме уже ваш случай обсуждался, и соглашусь с коллегой из Лимако - попробуйте радары других производителей.
Сиеменс - это сильный верх, ПЛК, распределенный ввод/вывод, но низ (КИП) лучше выбрать другой, тем более если речь идет о радарном уровнемере.

Ilya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 15:57
Имя: Жуйков Илья Андреевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Уровнемер для сливок

Сообщение Ilya »

Дорогие коллеги!

Могу посоветовать для данной задачи недорогое компактное решение, новый радарный уровнемер серии R82.
Описание здесь: http://www.tek-know.ru/catalogue/uroven/radar/R82/
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Уровнемер для сливок

Сообщение Barsik »

Ilya писал(а):Дорогие коллеги!

Могу посоветовать для данной задачи недорогое компактное решение, новый радарный уровнемер серии R82.
Описание здесь: http://www.tek-know.ru/catalogue/uroven/radar/R82/
Не поленился сходить по ссылке. А ничего что там написано рабочая температура От -40 °C до +93 °C. Вы тему читали?

Узнаю впаривателей.. И хрен ведь потом вернешь, сам же будешь виноват..

ЗЫ Про 200°C человек конечно погорячился, но 140 там может быть без проблем.. И снаружи при этом 100°C на крышке сверху - тоже легко, это будет "температура окружающей среды". Поищите еще прибор, который там выживет..

ЗЫЫ Еще раз - весы рулят однозначно..
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»