1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Реле протока

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Реле протока

Сообщение Филолог »

Стоит задачка- контролировать проток жидкостей при выгрузке из цистерн - серная кислота, едкий натр, перекись водорода. Для двух из них предусмотрена технология "сифона", т.е. сначала в трубу, погруженную в жидкость цистерны, закачивается жидкость ( такая же, есс-но), а затем быстро переключается на откачку. Для третьей предусмотрен механизм ваккуумирования, т.е. вакуум насос создает отрицательное давление в буферной емкости, в которую через некоторе время поступает жидкость, а затем происходит переключение на байпас напрямую в емкость хранения. И в том, и в другом случае требуется реле протока. Для первых двух поток разнонаправленный - реле не поплохеет от этого? И вообще - какие реле посоветуете поставить?

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Re: Реле протока

Сообщение beard_spb »

Предлагаем термодифференциальное реле протока Magnetrol . Нет ограничений ни по давлению, ни по температуре(в разумных пределах)
, в т.ч. и направлению потока

Нуждин Евгений ЗАО Теккноу СПб
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Реле протока

Сообщение VADR »

А что такое в данном случае "разумные пределы"?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Реле протока

Сообщение Jackson »

beard_spb писал(а):Предлагаем термодифференциальное реле протока Magnetrol .
Где Вы их предлагаете? :) Что-то не видно ни ссылки ни хотя бы адреса.....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ilya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 15:57
Имя: Жуйков Илья Андреевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Реле протока

Сообщение Ilya »

Уважаемые господа,

По ссылке ниже можно посмотреть описание, там указаны все характеристики. Термодифференциальные реле Magnetrol серии TD работают с температурами до 450 град и давлением до 413 бар.
http://www.tek-know.ru/catalogue/uroven ... rmatelTDx/
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Реле протока

Сообщение Barsik »

Да уж.. Термодифференциальные - это на сносе теплоты, как я понимаю. У этих датчиков есть одна эээ.. особенность которая почему то не рекламируется, что делает их абсолютно непременимыми в некоторых приложениях. Дело в том, что при большой скорости изменения температуры прибор не работоспособен. Я столкнулся с этим (датчики были IFM, остальные наверно такие же). В мануале на прибор говорилось о скорости изменения температуры 300 К в минуту, а у меня было 50...100 в секунду (пищевка). Пришлось выбросить, поставить обычные флажковые, проблемы сразу пропали. Причем флажковый датчик для пищевки в асептическом исполнении - это отдельная песня, цена примерно такая же..
Аппарат проектировали вполне не глупые дяди, но на это внимание не обратили..
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Реле протока

Сообщение Никита »

Вспомнилась вот такая поделка http://www.scma.ru/ru/products/2-18.html. В части использования по прямому назначению, т.е. для измерения расхода, самое приличное слово от наладчиков было "говно" - люфты, гистерезисы до 50%, плюс один из восьми помер на второй день после включения. Но в паре с сигнализирующим вторичником использовались в качестве реле протока и даже какое-то время работали. Сколько проработали - сказать не могу, ставились восемь лет назад, с тех пор на том объекте не был. В случае недостатка денег можно попробовать :(, ибо хуже ему уже не будет, более того, реверс даже полезен, потому как вернет пятачок в ноль, куда тот из-за особенностей изготовления никак сам возвращаться не хотел.
Ну и хотелось бы надеяться что изготовители исправились и все-таки хоть немного довели изделие до подобия прибора
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Re: Реле протока

Сообщение beard_spb »

>>Barsik » 25 сен 2010, 19:37

>>Да уж.. Термодифференциальные - это на сносе теплоты, как я понимаю. У этих датчиков есть одна эээ.. особенность которая почему то не >>рекламируется, что делает их абсолютно непременимыми в некоторых приложениях. Дело в том, что при большой скорости изменения температуры >>прибор не работоспособен. Я столкнулся с этим

Это старая история- когда пользователи "напуганы" недоработанными устройствами... В данном случае (Magnetrol) происходит еще и компенсация изменения температуры до 80 градС. Так что "столкнулся с этим..." это не самый лучший пример. Приборы на самом деле универсальны - хоть на уровень, хоть на раздел фаз, хоть на расход. Да параметры среды, повторяю, до 450 град.С, 413бар. При этом в нашей линейке есть и механические.

С Уважением,
Евгений Нуждин ЗАО "Теккноу" СПб
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Реле протока

Сообщение Barsik »

beard_spb писал(а):>>Barsik » 25 сен 2010, 19:37

Это старая история- когда пользователи "напуганы" недоработанными устройствами... В данном случае (Magnetrol) происходит еще и компенсация изменения температуры до 80 градС. Так что "столкнулся с этим..." это не самый лучший пример. Приборы на самом деле универсальны - хоть на уровень, хоть на раздел фаз, хоть на расход. Да параметры среды, повторяю, до 450 град.С, 413бар. При этом в нашей линейке есть и механические.

С Уважением,
Евгений Нуждин ЗАО "Теккноу" СПб
Я вроде бы по существу проблемы спрашиваю - какую максимальную скорость изменения температуры среды данный прибор схавает? IFM тоже вроде серьезная контора, у них в мануле все написано (его в моем случае никто не читал видимо), но это как я понимаю, системный недстаток, вытекающий из принципа работы. На большинстве приложений это скорее всего никак не проявится, но в некоторых приложениях (у меня конкретно CIP - станция) получается полная Ж...
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»