Уважаемы специалисты подскажите пожалуйста какая периодичность поверки сужающего устройства камерной диафрагмы измеряемая среда перегреты пар, какими документами регламентируется срок поверки.
А так же если не проводить поверки диафрагмы, а продолжать ее эксплуатировать как это сказывается на показаниях расхода?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
периодичность поверки камерной диафрагмы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 дек 2018, 17:37
- Имя: Ксения
- город/регион: Москва
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
периодичность поверки камерной диафрагмы
Вы будете удивлены, но для сужающих устройств нет требования небходимости поверки, а есть требования в периодическом контроле.
Сужающее устройство не является средством измерений.
ГОСТ Р 8.899-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений
Сужающее устройство не является средством измерений.
ГОСТ Р 8.899-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений
п.8.1 Первичный контроль СУ осуществляют при выпуске из производства и после ремонта. Последующий контроль СУ проводят не реже одного раза в год. Допускается на основании статистического анализа результатов периодического контроля увеличивать межконтрольный интервал
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой