Здравствуйте уважаемые коллеги!
Прошу помочь у кого есть практический опыт )))
Как правило, все тензодатчики идут с завода изготовителя с подключенным кабелем (длиной около 3-х метров) и есть мнение, что с этим кабелем проводится некая калибровка датчика на заводе.
Вопросы:
1) Если у меня расстояние до аналог входа ПЛК намного больше, чем эти 3 метра, то мне необходима некая коробка с специальным нормирующим усилителем преобразователем в 4-20 мА?
2) Можно ли просто нарастить этот 3-хметровый кабель - сильно ли что-то изменится в показаниях? Для моей задачи не нужна как раз абсолютная точность.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Кабель для тензодатчика
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Кабель для тензодатчика
1) Нет
2) нарастить можно, используйте кабель с хорошим экраном и хорошие соединители. 20...30 м, проложенных вне источгиков помех - вполне. И да, абсолютной точности не бывает.
2) нарастить можно, используйте кабель с хорошим экраном и хорошие соединители. 20...30 м, проложенных вне источгиков помех - вполне. И да, абсолютной точности не бывает.
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Кабель для тензодатчика
если схема у вас 6-проводная схема то расстояние может быть и 30 метров.. при 16 битах точности, 24 бита - ну там хз )
А вообще нормирующие усилители на тензо поверенные в реестре СИ есть?
А вообще нормирующие усилители на тензо поверенные в реестре СИ есть?
Компилятор - лучший друг человека!
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Кабель для тензодатчика
не смотрел, не могу сказать. Мы выбрали оцифровщик сигнала тензодатчика LDU78.1 фирмы Flintec. У нас нет задачи потом метрологически это все аттестовывать - для нашей задачи важно знать относительный тренд.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Кабель для тензодатчика
Любая подобная система, как правило, калибруется уже на месте эксплуатации. При этом и происходит настройка на фактические характеристики кабельного соединения.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Кабель для тензодатчика
да, спасибо. между оцифровщиком и тензодатчиком у меня расстояние в пределах полуметра, так что думаю можно пренебречь кабельным соединением, тем более для относительного тренда
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Кабель для тензодатчика
У нас приезжал пусконаладчик, и во все ока смотрел чтоб этот провод никто не укоротил.
Подрезать и укорачивать - сказал нельзя.
Кабель от сенсора шел к блоку преобразования сигнала весов.
Подрезать и укорачивать - сказал нельзя.