Помогите подобрать датчик влажности

Метрология, КИП и датчики
Закрыто

Автор темы
serey1978
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 11:36
Имя: Сергей

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение serey1978 »

Имеется линия производства пеллет.Необходимо контролировать влажность опилок после сушки барабанного типа.Процесс такой в крутящийся барабан подается конвеером опилки и воздух из печи.С другой стороны барабана воздуховод ,потом циклон и вытяжной вентилятор в атмосферу.Под действием горячего воздуха (200 градусов) опилки становятся легче и выносятся из барабана потоком воздуха.Проблема в необходимости получить точную влажность (около 8 процентов) опилок после сушки.Сейчас регулировку производят вручную шибером на вытяжке.Но делают это по факту измерения влажности вручную на конечном продукте после пресса.Я так понимаю надо измерение влажности воздуха на трубопроводе после сушки? Но какой датчик использовать с учетом летящих опилок(проблема налипания возможно,температура 150-300)?
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение Barsik »

Ну как бе в циклоне вряд ли температура воздуха 200 градусов. Потому как тепло затрачивается на сушку, да и КПД такой конструкции будет не очень. Если температура в приделах 100 градусов, можно использовать метод сухого и влажного термометра, он хорошо работает при интенсивном обдуве. Но только я не вижу связи между влажностью воздуха на выходе из сушилки и влажностью готового продукта.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Автор темы
serey1978
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 11:36
Имя: Сергей

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение serey1978 »

Я думал,что влажность можно контролировать по уменьшению влажности потока воздуха- меньше влажность воздуха ,значит высохли.Косвенно.Температура на выходе сушилки 60-100 градусов.при повышении подается сырье-температура падает.Может вообще проще составить таблицу зависимости скорости подачи сырья,влажности на входе опилок,(влажности воздуха на сушку?),температуры на входе и на выходе сушки на влажность сырья после сушки измеренной вручную?Измерять в циклоне не оперативно,да и вибратор там стоит.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение Barsik »

Сушилка периодического действия или непрерывного?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение Curr93 »

у Овена есть, что-то около 7 тыс руб... это не реклама, я сам недавно использовал
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение petr2off »

Я тоже недавно юзал Овеновский датчик (там правда 2 в одном было, он температуру и влажность измеряет). Скажем так, восторга не вызвал. Хотя там и кривые ручки монтажников присутствовали.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение Parliament74 »

Микроволновой влагомер КА-700 (Конвелс) в трубу устанавливается.

По-хорошему, надо влажность мерить материала на подаче, чтобы понимать сколько сушить надо материал, а по выходу уже коррекцию процесса вести.

Velt
освоился
освоился
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 35 раз

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение Velt »

petr2off писал(а): 12 дек 2018, 12:11 Я тоже недавно юзал Овеновский датчик (там правда 2 в одном было, он температуру и влажность измеряет). Скажем так, восторга не вызвал.
Если Вы про ПВТ, то присоединяюсь к точке зрения. Как-то раз использовали их, из 6 датчиков один оказался бракованным, один сломался через день - начал погоду на луне показывать.

Автор темы
serey1978
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 11:36
Имя: Сергей

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение serey1978 »

Много датчиков получается-влажность сырья,влажность воздуха ,который подмешивается в топку на сушку,влажность на выходе,по хорошему ещё и мерить полноту сгорания,т.к.кислород в сушке с опилками опасен..Собственник хочет проще. Спасибо за советы.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение VADR »

Можно и проще. Но вряд ли дешевле. Конвейерные весы до и после установки - можно вычислить, насколько снизилась масса продукта. Датчик остаточного кислорода тоже весьма желателен (и регулирование по нему, а по идее - и блокировка подачи среды при высоком содержании кислорода в уходящих газах).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
serey1978
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 11:36
Имя: Сергей

Помогите подобрать датчик влажности

Сообщение serey1978 »

Конвеер только до сушки,из сушилки сырье выдувается потоком воздуха в процессе сушки вместе с влагой в циклон-бункер для дробилки,а воздух из циклона
высасывается виатмосферу .Это непрерывный процесс.Вот и получается,что влажность не удастся померять,кроме как ручными пробами и подбором режимов сушки от влажности сырья и воздуха..