Помогите подобрать датчик влажности
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 дек 2018, 11:36
- Имя: Сергей
Помогите подобрать датчик влажности
Имеется линия производства пеллет.Необходимо контролировать влажность опилок после сушки барабанного типа.Процесс такой в крутящийся барабан подается конвеером опилки и воздух из печи.С другой стороны барабана воздуховод ,потом циклон и вытяжной вентилятор в атмосферу.Под действием горячего воздуха (200 градусов) опилки становятся легче и выносятся из барабана потоком воздуха.Проблема в необходимости получить точную влажность (около 8 процентов) опилок после сушки.Сейчас регулировку производят вручную шибером на вытяжке.Но делают это по факту измерения влажности вручную на конечном продукте после пресса.Я так понимаю надо измерение влажности воздуха на трубопроводе после сушки? Но какой датчик использовать с учетом летящих опилок(проблема налипания возможно,температура 150-300)?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Помогите подобрать датчик влажности
Ну как бе в циклоне вряд ли температура воздуха 200 градусов. Потому как тепло затрачивается на сушку, да и КПД такой конструкции будет не очень. Если температура в приделах 100 градусов, можно использовать метод сухого и влажного термометра, он хорошо работает при интенсивном обдуве. Но только я не вижу связи между влажностью воздуха на выходе из сушилки и влажностью готового продукта.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 дек 2018, 11:36
- Имя: Сергей
Помогите подобрать датчик влажности
Я думал,что влажность можно контролировать по уменьшению влажности потока воздуха- меньше влажность воздуха ,значит высохли.Косвенно.Температура на выходе сушилки 60-100 градусов.при повышении подается сырье-температура падает.Может вообще проще составить таблицу зависимости скорости подачи сырья,влажности на входе опилок,(влажности воздуха на сушку?),температуры на входе и на выходе сушки на влажность сырья после сушки измеренной вручную?Измерять в циклоне не оперативно,да и вибратор там стоит.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Помогите подобрать датчик влажности
Сушилка периодического действия или непрерывного?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Помогите подобрать датчик влажности
у Овена есть, что-то около 7 тыс руб... это не реклама, я сам недавно использовал
-
- эксперт
- Сообщения: 1621
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
Помогите подобрать датчик влажности
Я тоже недавно юзал Овеновский датчик (там правда 2 в одном было, он температуру и влажность измеряет). Скажем так, восторга не вызвал. Хотя там и кривые ручки монтажников присутствовали.
-
- авторитет
- Сообщения: 814
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Помогите подобрать датчик влажности
Микроволновой влагомер КА-700 (Конвелс) в трубу устанавливается.
По-хорошему, надо влажность мерить материала на подаче, чтобы понимать сколько сушить надо материал, а по выходу уже коррекцию процесса вести.
По-хорошему, надо влажность мерить материала на подаче, чтобы понимать сколько сушить надо материал, а по выходу уже коррекцию процесса вести.
-
- освоился
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Помогите подобрать датчик влажности
Если Вы про ПВТ, то присоединяюсь к точке зрения. Как-то раз использовали их, из 6 датчиков один оказался бракованным, один сломался через день - начал погоду на луне показывать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 дек 2018, 11:36
- Имя: Сергей
Помогите подобрать датчик влажности
Много датчиков получается-влажность сырья,влажность воздуха ,который подмешивается в топку на сушку,влажность на выходе,по хорошему ещё и мерить полноту сгорания,т.к.кислород в сушке с опилками опасен..Собственник хочет проще. Спасибо за советы.
-
- администратор
- Сообщения: 4735
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Помогите подобрать датчик влажности
Можно и проще. Но вряд ли дешевле. Конвейерные весы до и после установки - можно вычислить, насколько снизилась масса продукта. Датчик остаточного кислорода тоже весьма желателен (и регулирование по нему, а по идее - и блокировка подачи среды при высоком содержании кислорода в уходящих газах).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 дек 2018, 11:36
- Имя: Сергей
Помогите подобрать датчик влажности
Конвеер только до сушки,из сушилки сырье выдувается потоком воздуха в процессе сушки вместе с влагой в циклон-бункер для дробилки,а воздух из циклона
высасывается виатмосферу .Это непрерывный процесс.Вот и получается,что влажность не удастся померять,кроме как ручными пробами и подбором режимов сушки от влажности сырья и воздуха..
высасывается виатмосферу .Это непрерывный процесс.Вот и получается,что влажность не удастся померять,кроме как ручными пробами и подбором режимов сушки от влажности сырья и воздуха..