1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Корректировка показаний уровня по температуре

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Корректировка показаний уровня по температуре

Сообщение bah »

Возник такой вопрос: нужна ли корректировка показаний уровня по температуре измеряемой среды при емкостном методе измерения? Измеряемая среда - вода техническая, температура колеблется в пределах от +6 до +26 градусов в зависимости от времени года (бак с водой расположен на улице, без подогрева). Как посчитать, на сколько изменятся свойства воды и как это будет сказываться на показаниях? Прибор - ИСУ100МАИ, шкала - 0...5м
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Корректировка показаний уровня по температуре

Сообщение VADR »

Вопрос первый и главный: насколько это нужно с точки зрения технологии? Плотность дистиллированной воды при атмосферном давлении и температуре +6 - 999,9 кг/м3, при +26 - 996,8 кг/м3. Разница - 0.3%, для пятиметровой ёмкости это 15 мм. Такая точность реально нужна?
Вопрос второй: как будет решаться вопрос влияния других факторов на плотность? К примеру - наличие растворённых в воде солей.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Корректировка показаний уровня по температуре

Сообщение alex45 »

При ёмкостном методе корректировка показаний уровня по температуре не требуется.
Корректировку делают при измерении уровня гидростатическим методом в сосудах под избыточным давлением и с температурой среды выше температуры окружающего воздуха.

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Корректировка показаний уровня по температуре

Сообщение bah »

VADR, дело даже не в плотности, а в изменении диэлектрической проницаемости воды от температуры. На сколько изменится диэлектрическая проницаемость и следовательно - электрическая емкость и показания уровня? Есть ли универсальные формулы для расчета?

Отправлено спустя 23 минуты 11 секунд:
а точность большая не требуется
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Корректировка показаний уровня по температуре

Сообщение VADR »

Сорри, не заметил, что уровнемеры ёмкостные, а не манометрические.