Блокировка на остановку насоса
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 ноя 2018, 10:14
- Имя: Анастасия
- Страна: Россия
Блокировка на остановку насоса
Подскажите, пожалуйста, как может осуществляться блокировка на остановку насоса с ПАС-01 и без него?
Может ли блокировка осуществляться с ПК?
Может ли блокировка осуществляться с ПК?
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Блокировка на остановку насоса
На ПАС-01 подаются входные сигналы, в соответствии с которыми должна осуществляться блокировка.Anastasia24 писал(а): ↑14 ноя 2018, 10:32 как может осуществляться блокировка на остановку насоса с ПАС-01
Выходные каналы ПАС-01 включаются в разрыв цепей управления насосов.
В ПАС-01 закладывается логика работы блокировки.
Необходимо разрабатывать релейную схему.
А по конкретнее?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Блокировка на остановку насоса
Второй раз в жизни слышу про блокировку на остановку чего-либо. Первый раз - от пожарников.
Информативность вопроса прямо зашкаливает
http://www.centravtomat.ru/2support/2_1 ... as_nas.pdf
Информативность вопроса прямо зашкаливает
http://www.centravtomat.ru/2support/2_1 ... as_nas.pdf
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 ноя 2018, 10:14
- Имя: Анастасия
- Страна: Россия
Блокировка на остановку насоса
[/quote]
А по конкретнее?
[/quote]
Можно ли каким-то образом подавать сигнал на блокировку с компьютера? Или же на компьютер только идет сигнал о состоянии блокировки?
А по конкретнее?
[/quote]
Можно ли каким-то образом подавать сигнал на блокировку с компьютера? Или же на компьютер только идет сигнал о состоянии блокировки?
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Блокировка на остановку насоса
Технически возможно абсолютно всё. Практически, то что Вы просите, запрещено.Anastasia24 писал(а): ↑14 ноя 2018, 14:15 Можно ли каким-то образом подавать сигнал на блокировку с компьютера? Или же на компьютер только идет сигнал о состоянии блокировки?
Блокировок останова не существует. Существуют отключения команд «стоп» и блокировки защит. Что из этого Вам надо сделать?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Блокировка на остановку насоса
Всё равно ничего не понятно.Anastasia24 писал(а): ↑14 ноя 2018, 14:15 Можно ли каким-то образом подавать сигнал на блокировку с компьютера? Или же на компьютер только идет сигнал о состоянии блокировки?
Что за насос?
Для чего он нужен?
Какая у него схема управления?
Какой у него электродвигатель?
Что за компьютер, с которого предполагается выдавать сигнал на блокировку, какие у него периферийные устройства и программное обеспечение?
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Блокировка на остановку насоса
Мне вообще проблема непонятна. В чём сложность по сигналу с АРМа включить дискретный выход, цепью которого разорвать (или зашунтировать) местные кнопки "стоп"? При этом обязательно должна быть местная сигнализация (лампочкой) о том что "останов блокирован" (так и написать на шильде лампочки). Можно ещё проще и правильнее - все посты управления перевести в режим "дистанционный" прямо с этих же постов, вообще ничего делать не надо - и так работает.
Если надо блокировать защиты, то ровно тот же сценарий с обязательной индикацией на всех постах "защиты отключены". Только надо поизучать объект, можно ли это в принципе делать дистанционно (обычно нельзя, делается местно). И кнопки аварийного останова (грибки) блокировать нельзя никогда, т.е. по ним останов всегда должен работать.
В общем, ждём уточнений. Ибо суть вопроса непонятна.
Если надо блокировать защиты, то ровно тот же сценарий с обязательной индикацией на всех постах "защиты отключены". Только надо поизучать объект, можно ли это в принципе делать дистанционно (обычно нельзя, делается местно). И кнопки аварийного останова (грибки) блокировать нельзя никогда, т.е. по ним останов всегда должен работать.
В общем, ждём уточнений. Ибо суть вопроса непонятна.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1617
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
Блокировка на остановку насоса
Из того что я сталкивался, с блокировками.
Обычно блокировки включаются не с АРМа, а по определенными условиям. Например, из последнего. Основной насос ПЭН нельзя включать, пока маслонасос не поднимет давление в системе до 2,4 атм. Блокировка работает по условию P < 2,4,
Сами блокировки бывают разных типов: Блокировка включения, блокировка выключения, блокировка включением, блокировка выключением. Была еще блокировка отключения регулятора. А еще есть такая тема как ввод/вывод блокировки. Т.е. пожелание насчет уточнения более чем актуально.
Обычно блокировки включаются не с АРМа, а по определенными условиям. Например, из последнего. Основной насос ПЭН нельзя включать, пока маслонасос не поднимет давление в системе до 2,4 атм. Блокировка работает по условию P < 2,4,
Сами блокировки бывают разных типов: Блокировка включения, блокировка выключения, блокировка включением, блокировка выключением. Была еще блокировка отключения регулятора. А еще есть такая тема как ввод/вывод блокировки. Т.е. пожелание насчет уточнения более чем актуально.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Блокировка на остановку насоса
Jackson, по всей видимости, автор совсем недавно в теме, поэтому возникает много вопросов. Давайте не будем столь критичными, а поможем человеку разобраться в сути вопроса.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Блокировка на остановку насоса
Кто ж возражает? Автору вопросы заданы, ждём-с.