Заземление весов
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 авг 2018, 14:43
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: дальний восток
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Заземление весов
Здравствуйте форумчане! Есть блок-бокс со своим контуром, внутри три линии - силовая, контрольная, пожарная. Стоят различные соответствующие приборы. В том числе весы состоящие из терминала, платформы и TS3000/Txtension box – коробка удлинителя, которая находится в шкафу СОИ в операторной на расстоянии около 80 метров от блок-бокса. Все приборы в блок-боксе заземляются от корпуса на контур. На инструкции от весового терминала схема заземления выглядит иначе: от платформы до терминала отдельным проводником не менее 4кв., далее от терминала до этой коробки удлинителя в шкафу СОИ (80 метров) таким же сечением, и уже от коробки удлинителя на контур операторной в которой находится шкаф СОИ. Я в системы заземления глубоко не погружался, но данная схема, которая поступила на электромонтажном чертеже у меня вызывает сомнения. Могу ошибаться, поэтому прошу совета и консультации у знающих.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 22 раза
Заземление весов
На Ваше оборудование система заземления TN-S по ПУЭ. Следовательно должны быть выполнены:
1. Дополнительная система уравнивания потенциалов проводником не менее 4 кв.мм от корпуса оборудования до специального контура в помещении (медная шина например).
2. Зануление проводником PE от корпуса внутри оборудования до шины PE в питающем шкафу проводом в кабеле.
См. ПУЭ короче.
1. Дополнительная система уравнивания потенциалов проводником не менее 4 кв.мм от корпуса оборудования до специального контура в помещении (медная шина например).
2. Зануление проводником PE от корпуса внутри оборудования до шины PE в питающем шкафу проводом в кабеле.
См. ПУЭ короче.