1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Заземление весов

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
AlMas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 14:43
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: дальний восток
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Заземление весов

Сообщение AlMas »

Здравствуйте форумчане! Есть блок-бокс со своим контуром, внутри три линии - силовая, контрольная, пожарная. Стоят различные соответствующие приборы. В том числе весы состоящие из терминала, платформы и TS3000/Txtension box – коробка удлинителя, которая находится в шкафу СОИ в операторной на расстоянии около 80 метров от блок-бокса. Все приборы в блок-боксе заземляются от корпуса на контур. На инструкции от весового терминала схема заземления выглядит иначе: от платформы до терминала отдельным проводником не менее 4кв., далее от терминала до этой коробки удлинителя в шкафу СОИ (80 метров) таким же сечением, и уже от коробки удлинителя на контур операторной в которой находится шкаф СОИ. Я в системы заземления глубоко не погружался, но данная схема, которая поступила на электромонтажном чертеже у меня вызывает сомнения. Могу ошибаться, поэтому прошу совета и консультации у знающих.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Заземление весов

Сообщение Apostol »

На Ваше оборудование система заземления TN-S по ПУЭ. Следовательно должны быть выполнены:
1. Дополнительная система уравнивания потенциалов проводником не менее 4 кв.мм от корпуса оборудования до специального контура в помещении (медная шина например).
2. Зануление проводником PE от корпуса внутри оборудования до шины PE в питающем шкафу проводом в кабеле.
См. ПУЭ короче.
Аватара пользователя

Автор темы
AlMas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 14:43
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: дальний восток
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Заземление весов

Сообщение AlMas »

Спасибо за совет.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»