Индикатор 4-20мА

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Индикатор 4-20мА

Сообщение Valerich »

Приветствую!

На оборудовании стоял измеритель давления: в недрах разделительная мембрана - трубка 1,5м - манометр 100мм на панели.
Хотим заменить на связку: датчик давления с токовым выходом + индикатор.
С датчиком проблем нет, вся загвоздка в индикаторе - не можем найти в форм-факторе манометра, чтобы установить в штатное место.
У ИФМ есть нечто подобное, но в одном корпусе, а раздельные почему-то не делают :ges_hmm:
P_F_WH_W_500_0044.jpg
Вспоминается, что наш многоуважаемый TEB поднимал подобную тему, но тему не нашел.

Кто встречал подобные индикаторы?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Индикатор 4-20мА

Сообщение Boris Parkhomenko »

Под форм-фактором подразумевается "круглый" или "круглый со стрелочкой"? Если просто круглый, то встречал у WIKA и у Элемер

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 14 раз

Индикатор 4-20мА

Сообщение mazytus »

Что вообще подразумевается под словом - индикатор? Почему бы не сделать рогатку?
P.S. Измеритель давления :ges_hmm:
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Индикатор 4-20мА

Сообщение Jackson »

mazytus писал(а): 30 окт 2018, 16:49 Что вообще подразумевается под словом - индикатор?
индикатор - устройство, показывающее что сигнал в принципе есть. Например измерительный прибор без поверки (и даже не внесённый в госреестра СИ) - это индикатор.
В этом топике, я так понимаю, ищется любой показометр нормализованного электросигнала (от датчика) в формфакторе обычного манометра. Не встречал таких.

Какой смысл вкручивать в трубку электрический показометр по нормализованному сигналу? Либо не вкручивать и тогда формфактор может быть любой, либо неэлектрический и тогда это просто манометр. Ну а если очень хочется красоты то берите либо дорогой прибор со стрелкой (у нас их есть) либо панельку 4,3 дюйма и рисуйте любую красоту. Это эксклюзив. Дешевым он быть не может.

А чем обычный пневматический/гидравлический манометр с мембраной и стрелкой не годится? Бывают датчики давления с цифровой индикацией - тоже не то? Датчики с показометром в формфакторе манометра есть (в гугле их тьма) - тоже не то?

Знаете, почему таких электропоказометров мало? Потому что для стрелочного электроприбора имеет значение его ориентация в пространстве (те, для которых ориентация не важна, стоят больших денег), а цифровому нужно питание, а обычно подвести питание по патрубку это целая история с географией - проще и дешевле манометр поставить, или датчик с индикацией. Раз есть электропоказометр по нормализованному сигналу - значит есть и датчик, вот и совмещают их.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Индикатор 4-20мА

Сообщение Valerich »

TEB писал(а): 31 окт 2018, 00:08 ищется любой показометр нормализованного электросигнала (от датчика) в формфакторе обычного манометра
Именно, я даже фото привел.
TEB писал(а): 31 окт 2018, 00:08 А чем обычный пневматический/гидравлический манометр с мембраной и стрелкой не годится?
Имеющийся манометр имеет верхний предел 400бар, имеет разделительную мембрану и буферную жидкость в импульсной линии.
TEB писал(а): 31 окт 2018, 00:08 Бывают датчики давления с цифровой индикацией - тоже не то?
Местную индикацию оператор не увидит - место установки неудобное.

Скорее всего придется устанавливать в штатное место заглушку, делать вырез и ставить либо панельку, либо простой измеритель токовой петли.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Индикатор 4-20мА

Сообщение alex45 »

and909 писал(а): 31 окт 2018, 06:28 Скорее всего придется устанавливать в штатное место заглушку, делать вырез и ставить либо панельку
Обычно так и делают всегда, и не парятся по поводу форм-фактора.

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Если уж очень хочется круглые, вот эти посмотрите:
http://www.elemer.ru/production/itc/

Отправлено спустя 13 минут 58 секунд:
TEB писал(а): 31 окт 2018, 00:08 Раз есть электропоказометр по нормализованному сигналу - значит есть и датчик, вот и совмещают их.
Ув. ТЕВ, немного не так. Датчик давления изначально предназначен для того, чтобы передавать сигнал на удалённый показометр или в АСУ ТП. Показометр в датчике - это всего лишь опция, которая на практике почти никогда не используется. Если сигнал передавать никуда не надо, вместо дорогущего датчика ставят дешёвый манометр.
В приснопамятные времена, когда нормальных датчиков ещё не было, для удалённого контроля давления также применяли манометры, и от них к точкам измерения давления тянулись длиннющие импульсные трубки, длина которых могла достигать 100 метров.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Индикатор 4-20мА

Сообщение Jackson »

and909 писал(а): 31 окт 2018, 06:28 Скорее всего придется устанавливать в штатное место заглушку, делать вырез и ставить либо панельку, либо простой измеритель токовой петли.
alex45 писал(а): 31 окт 2018, 09:25 Обычно так и делают всегда, и не парятся по поводу форм-фактора.
Поддерживаю. Почему так не сделать?
alex45 писал(а): 31 окт 2018, 09:25 Ув. ТЕВ, немного не так. Датчик давления изначально предназначен для того, чтобы передавать сигнал на удалённый показометр или в АСУ ТП. Показометр в датчике - это всего лишь опция, которая на практике почти никогда не используется.
Почему не так? В этом конкретном случае ведь эту опцию можно использовать - разве нет?
alex45 писал(а): 31 окт 2018, 09:25 В приснопамятные времена, когда нормальных датчиков ещё не было, для удалённого контроля давления также применяли манометры, и от них к точкам измерения давления тянулись длиннющие импульсные трубки, длина которых могла достигать 100 метров.
Видел я это всё, и до сих пор так кое-где делается. Я бы и сейчас порекомендовал как один из вариантов, но не знаю что у автора за среда, давление которой он контролирует. Если она упругая то на длинной трубке будут погрешности.

Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Я даже немного запутался. Нужна местная индикация, при этом
and909 писал(а): 31 окт 2018, 06:28 Местную индикацию оператор не увидит - место установки неудобное.
Надо разместить индикатор в стороне, притом что есть датчик.
Проблема только в формфакторе индикатора? Если так то оператору не всё ли равно, на круглый прибор смотреть или на квадратный? Но есть и круглые миллиамперметры, на заказ сделают и шкалу в барах под датчик.
Если проблема в чём-то ещё, то опишите её плз.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Индикатор 4-20мА

Сообщение alex45 »

TEB писал(а): 31 окт 2018, 10:43 Почему не так? В этом конкретном случае ведь эту опцию можно использовать - разве нет?
Прочитал ещё раз первый пост. Расстояние от точки измерения до манометра 1,5 метра. Это очень мало. Я бы вообще с выносным индикатором и датчиком заморачиваться не стал бы. Оставил бы всё как есть.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Индикатор 4-20мА

Сообщение Jackson »

alex45 писал(а): 31 окт 2018, 11:01 Прочитал ещё раз первый пост. Расстояние от точки измерения до манометра 1,5 метра. Это очень мало. Я бы вообще с выносным индикатором и датчиком заморачиваться не стал бы. Оставил бы всё как есть.
Автор вроде писал что место установки датчика неудобное, нет прямой видимости. Если есть то конечно и делать нечего. А если нет то индикаторов же полно, вот, вот и вот например.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Индикатор 4-20мА

Сообщение Valerich »

Спасибо за рекомендации, но что-то всё наружной установки, я хотел встраиваемое и с аналоговой шкалой, если такого нет, на крайний случай есть Овеновский ИТП:
itp-11.kr_red.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Индикатор 4-20мА

Сообщение Jackson »

and909 писал(а): 31 окт 2018, 13:15 я хотел встраиваемое и с аналоговой шкалой
миллиамперметр со шкалой в барах в корпусе подойдёт?

Отправлено спустя 14 минут 28 секунд:
Шкалу можно хоть в литрах хоть в градусах сделать, хоть под хохлому расписать. :) Размер от 48х48 до 144х144 мм, IP52/54.
DQ96xc rudder angle.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Индикатор 4-20мА

Сообщение Valerich »

Вот это похоже, изучаю :ext_book:

А примерные цены как узнать?
Ответить