Проверка каналов Эмикон-2000

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Проверка каналов Эмикон-2000

Сообщение bah »

Можно ли проверку каналов аналогового модуля AI-04B (4-20мА, старого типа, 2000-х годов выпуска) осуществлять подачей токового сигнала последовательно сразу на несколько каналов, а не на каждый по отдельности? И насколько точными будут показания? Пробовали подавать одновременно на два канала - на выходе получали соответствующие заданным входным выходные значения тока. Пробовали задавать по отдельности на каждый из этих же каналов - разницы между выходными сигналами не было. Интересует, будет ли эта проверка правильной или лучше по отдельности задавать на каждый канал?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Проверка каналов Эмикон-2000

Сообщение Jackson »

Можно, до тех пор пока не перегрузите источник сигнала.

Если бы Вы делали поверку, то было бы нельзя - каждый канал должен поверяться индивидуально. Но Вы выполняете пРоверку, а значит методика может быть любая, какая Вас устроит. То есть, ответ на Ваш вопрос зависит от цели Вашей пРоверки.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Проверка каналов Эмикон-2000

Сообщение bah »

Цель-проверить и настроить для сдачи поверителю. Значит, у такого метода проверки существует только один риск -перегрузка источника сигнала? А насколько точными будут результаты при таком методе?

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Проверка каналов Эмикон-2000

Сообщение bah »

В описании калибратора написано, что максимальное сопротивление цепи - 800 Ом. Т.е. получается, если имеется модуль ввода аналоговых сигналов с каналами сопротивлением по 100 Ом каждый, то можно нагрузить калибратор не более, чем 8-ю каналами одновременно.
Ответить