Проверка каналов Эмикон-2000
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Проверка каналов Эмикон-2000
Можно ли проверку каналов аналогового модуля AI-04B (4-20мА, старого типа, 2000-х годов выпуска) осуществлять подачей токового сигнала последовательно сразу на несколько каналов, а не на каждый по отдельности? И насколько точными будут показания? Пробовали подавать одновременно на два канала - на выходе получали соответствующие заданным входным выходные значения тока. Пробовали задавать по отдельности на каждый из этих же каналов - разницы между выходными сигналами не было. Интересует, будет ли эта проверка правильной или лучше по отдельности задавать на каждый канал?
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Проверка каналов Эмикон-2000
Можно, до тех пор пока не перегрузите источник сигнала.
Если бы Вы делали поверку, то было бы нельзя - каждый канал должен поверяться индивидуально. Но Вы выполняете пРоверку, а значит методика может быть любая, какая Вас устроит. То есть, ответ на Ваш вопрос зависит от цели Вашей пРоверки.
Если бы Вы делали поверку, то было бы нельзя - каждый канал должен поверяться индивидуально. Но Вы выполняете пРоверку, а значит методика может быть любая, какая Вас устроит. То есть, ответ на Ваш вопрос зависит от цели Вашей пРоверки.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Проверка каналов Эмикон-2000
Цель-проверить и настроить для сдачи поверителю. Значит, у такого метода проверки существует только один риск -перегрузка источника сигнала? А насколько точными будут результаты при таком методе?
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Проверка каналов Эмикон-2000
В описании калибратора написано, что максимальное сопротивление цепи - 800 Ом. Т.е. получается, если имеется модуль ввода аналоговых сигналов с каналами сопротивлением по 100 Ом каждый, то можно нагрузить калибратор не более, чем 8-ю каналами одновременно.