- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Поверка AI/AO модулей SIEMENS ET200m,ET200s
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 сен 2016, 08:03
- Имя: У. Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Хабаровск
Поверка AI/AO модулей SIEMENS ET200m,ET200s
Проводят ли на ваших предприятиях периодическую поверку аналоговых модулей ввода/вывода? Если да, то каким способом?
-
- эксперт
- Сообщения: 1621
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
Поверка AI/AO модулей SIEMENS ET200m,ET200s
Случается у нас иногда такая работа. Правда не совсем понятна Ваша привязка к Simens. Проверяется не модуль, а измерительный канал. Грубо говоря модуль + кабель соединяющий его с датчиком (ну или исполнительным механизмом). Для этого требуется соблюсти следующие условия:
1 - Должен быть сертификат на право производства такой поверки.
2 - Должен быть сертифицированный прибор для такой поверки (например калибратор)
Дальше калибратором выставляются значения по диапазону измерений в 0%, 20%, 50%, 80% и 100%. Считываются фактические значения и рассчитываются погрешности. Если погрешность измерений не превышает точность по формуляру устройства - проверка считается пройденная, о чем сопоставляется акт поверки.
1 - Должен быть сертификат на право производства такой поверки.
2 - Должен быть сертифицированный прибор для такой поверки (например калибратор)
Дальше калибратором выставляются значения по диапазону измерений в 0%, 20%, 50%, 80% и 100%. Считываются фактические значения и рассчитываются погрешности. Если погрешность измерений не превышает точность по формуляру устройства - проверка считается пройденная, о чем сопоставляется акт поверки.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Поверка AI/AO модулей SIEMENS ET200m,ET200s
Когда модули AI или AO зарегистрированы в Госреестре как СИ, они имеют утвержденную методику поверки.
Вот по ней и поверяют.
Работы проводит специально обученный персонал по утвержденной методике с применением сертифицированных СИ.
Вот по ней и поверяют.
Работы проводит специально обученный персонал по утвержденной методике с применением сертифицированных СИ.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Поверка AI/AO модулей SIEMENS ET200m,ET200s
Если слово "поверка" заменить на "верификация" или какое-то еще подходящее, то всякое сертифицированное не обязательно и лишь используется соразмерно совести :)
Обязательно поверку проводят только для чего-нибудь опасного или для конечного измерения продукции. Для остального по-желанию, но собственную верификацию периодически нужно проводить.
Обязательно поверку проводят только для чего-нибудь опасного или для конечного измерения продукции. Для остального по-желанию, но собственную верификацию периодически нужно проводить.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Поверка AI/AO модулей SIEMENS ET200m,ET200s
Заказчик для модулей в установках специального назначения может такое определять для компании осуществляющей сборку и компоновку оборудования. Собирали для нефтянников, и давали как документ результат испытаний.
Задатчиком был калибратор Siemens. Большого смысла наверное в этом и нет, но у заказчика появляется четкое понимание как себя ведет поставляемое оборудование. Бывают проекты, где спецификацией указано, что систематическая погрешность средств измерений должна быть к примеру 0,1%. Это может и к измерению давления относится, и к измерению уровня.
Проходили как-то сварщики сертификацию. На сварочное оборудование точно также, делали проверку, какой ток выдает сварочный прибор при 20, 40, 60, 80, 100% от задания тока. При сварке проверить дугу на стабильнось тока дуги конечно геморно, ток сложнее стабилизируется. Но было надо для проверки соответствия, и это тоже делали.
Задатчиком был калибратор Siemens. Большого смысла наверное в этом и нет, но у заказчика появляется четкое понимание как себя ведет поставляемое оборудование. Бывают проекты, где спецификацией указано, что систематическая погрешность средств измерений должна быть к примеру 0,1%. Это может и к измерению давления относится, и к измерению уровня.
Проходили как-то сварщики сертификацию. На сварочное оборудование точно также, делали проверку, какой ток выдает сварочный прибор при 20, 40, 60, 80, 100% от задания тока. При сварке проверить дугу на стабильнось тока дуги конечно геморно, ток сложнее стабилизируется. Но было надо для проверки соответствия, и это тоже делали.