Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Demus

Быстродействующие реле контроля фаз

Сообщение Demus »

Здравствуйте. Возникла потребность в быстром переключении питания серверов с одного ввода на другой. При этом есть задание управлять этим переключением с ПК и видеть состояние.
Что было сделано: PLC Delta DVP28SV (время выполнения цикла написанной программы - 1мс), реле контрля фаз CM-MPS (точно не помню, позже уточню), ина ПК скада TraceMode. Также в щите на вход ПЛК заведены кнопки для ручного переключения вводов.
Что получилось: при переключении с кнопки - все хорошо. При пропадании одного из вводов и сорабатывании соответствующего реле контроля фаз сервера перезагружаются. Что значит медленно переключается.
Какие знаете максимально быстрые РКФ? Может есть готовые решения?

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Быстродействующие реле контроля фаз

Сообщение abbat81 »

Мнение следующее: реле контроля фаз видимо имеют временную задержку для анализа состояния той или иной фазы, чтобы избежать "дребезга", следует использовать помимо АВР на реле контроля фаз , UPS, который имеет время переключения меньшее, нежели реле.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Быстродействующие реле контроля фаз

Сообщение Jackson »

abbat81 писал(а):Мнение следующее: реле контроля фаз видимо имеют временную задержку для анализа состояния той или иной фазы, чтобы избежать "дребезга", следует использовать помимо АВР на реле контроля фаз , UPS, который имеет время переключения меньшее, нежели реле.
Полностью согласен. Обычный АВР на контакторах плюс смарт-упс (для возможности мониторинга, хотя можно и бэк-упс). И всего делов. УПС для серверов все равно ведь нужен.