Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 май 2013, 06:30
Имя: Филипцев Виталий
Страна: Россия
город/регион: Иркутская область
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь »

Уважаемы коллеги, прошу поделиться информацией какие расходомеры применяли на трубопроводах больших диаметров от 500 мм.
Какие минусы и плюсы в эксплуатации расходомеров.
Период эксплуатации расходомеров.
Измеряемая среда речная и питьевая холодная вода.
Напорный режим подачи воды.
Иногда бывает воздух в трубе.
Цена расходомера имеет значение.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 789
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Parliament74 »

На одном заводе в далёкой стране ставили расходомерные комплексы ИРКА (производство Украины, ультразвуковой метод), эксплуатация немного ругалась из-за их инерционности, но если расходы быстро не меняются, то цена очень неплохая была, насколько я помню.

На другом заводе, уже в нашей стране, ставили электромагнитные расходомеры Krohne Optiflux 2300 - точность / быстродействие и пр. - выше всех похвал, как и цена, соответственно )
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение hell_boy »

Мне понравился этот http://rosenergouchet.ru/production/production_10.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 май 2013, 06:30
Имя: Филипцев Виталий
Страна: Россия
город/регион: Иркутская область
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь »

hell_boy писал(а): 25 июл 2018, 23:20 Мне понравился этот http://rosenergouchet.ru/production/production_10.html
Это доплеровский расходомер-счетчик на чистой питьевой воде как будет работать?

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение ASUTP_PLC »

Веталь писал(а): 27 июл 2018, 04:13
hell_boy писал(а): 25 июл 2018, 23:20 Мне понравился этот http://rosenergouchet.ru/production/production_10.html
Это доплеровский расходомер-счетчик на чистой питьевой воде как будет работать?
Да должен нормально работать. У нас на ....останции с таким принципом работают. А у вас чистая вода, бе вкуса цвета и запаха.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение rwg »

ASUTP_PLC писал(а): 06 авг 2018, 07:47 У нас на ....останции с таким принципом работают. А у вас чистая вода, бе вкуса цвета и запаха.
Доплер работает на отражённом от ...а сигнале. Поэтому чем вода чище, тем больше вероятность, что он будет работать со сбоями. Но вот этот http://geosensor.ru/products/sensor/flow/rud работал всегда, и на чистой воде, и на цементном растворе. Его предок - http://www.artvik.ru/rus/products/flowmeters/DFM51.html только на чистой и умеренно грязной воде.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение hell_boy »

Веталь писал(а): 27 июл 2018, 04:13 Это доплеровский расходомер-счетчик на чистой питьевой воде как будет работать?
Смотря какая вода. По СанПиН 2.1.4.1074-01 Общая минерализация (сухой остаток) мг/л Нормативы не более 1000 (предельно допустимые концентрации (ПДК) - 1500). Т.е. как раз до 0.1% плюс непонятное количество газов. У нас была техническая.
На чистую питьевую http://rosenergouchet.ru/production/production_2.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение alex-tec »

E
Веталь писал(а): 25 июл 2018, 12:08 какие расходомеры применяли на трубопроводах больших диаметров от 500 мм.

Ультразвук Чебоксарский в далеком 2000 году. UFM-001 расходомер назывался. Сейчас не знаю, производят - нет. Первичные преобразователи врезались прямо в трубопровод. Единственное но, прямые участки большие требуются. При соблюдении всех требований по монтажу, достаточно неплохой расходомер получался, а по цене, пожалуй, вне конкуренции.

Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 май 2013, 06:30
Имя: Филипцев Виталий
Страна: Россия
город/регион: Иркутская область
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь »

Для информации
По результатам опросов Водоканалов на большие трубопроводы стараются устанавливать полнопроходные расходомеры ультразвуковые и электромагнитные.
Водоканал Санк-Петербурга - полнопроходные электромагнитные расходомеры фирмы Siemens и Krohne до Ду2500.
Но это много весит и дорого. Поверка имитационным методом.
Принято решение установить ультразвуковые расходомеры Взлет УРСВ 522Ц с измерительным участком изготавливаемым на заводе.

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 73 раза

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Andreywys »

Бегите от Взлета. У нас их всего 10 и каждый год отправляем в ремонт.

Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 май 2013, 06:30
Имя: Филипцев Виталий
Страна: Россия
город/регион: Иркутская область
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь »

А какие у Вас Взлеты электромагнитные или ультразвуковые?

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 14 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение mazytus »

У нас в КТТК ушли от Взлетов на US-800.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 73 раза

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Andreywys »

Веталь писал(а): 21 авг 2018, 12:15 А какие у Вас Взлеты электромагнитные или ультразвуковые?
УРСВ-311

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение rwg »

https://ru.aliexpress.com/item/TUF-2000 ... 2e0e7TPNp4
Не знаю про надёжность, но такой цене даже хочется купить с зарплаты для опытов. :o
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение hell_boy »

А мне хочется такой испытать где-нибудь http://inno-tech.ru/catalog/razrabotki/ ... zhidkosti/
Кстати, для того, чтобы доплеровский расходомер работал на чистой воде, надо сделать поток в трубе турбулентным.
Parliament74 писал(а): 25 июл 2018, 20:56 расходомерные комплексы ИРКА (производство Украины
Может, ИРГА? Они в Белогороде импортозаместились http://irga.ru/katalog.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 789
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Parliament74 »

hell_boy писал(а): 22 авг 2018, 23:29 Может, ИРГА? Они в Белогороде импортозаместились http://irga.ru/katalog.html
Нет, именно ИРКА: http://www.vodomer.com.ua/page-irka1.html?big=1&

Это всё ещё происходило в далёкой стране, где работники в своей массе не знают даже английского, было достаточно интересно, как они устанавливали и настраивали этого зверя, без перевода на английский язык (а там не так просто установить и настроить его): "сделайте такое-то измерение, запишите в таблицу, по формуле такой-то посчитайте коэффициент, вбейте его в память прибора", повторите опыт 100500 раз)

Zinon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 19:59
Имя: зинаида
Страна: россия
город/регион: ПЕРМЬ

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Zinon »

Много лет в коммерческих узлах учета сетевой воды используем ультразвуковые расходомеры. Диаметр трубы 800 мм и более.

Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 май 2013, 06:30
Имя: Филипцев Виталий
Страна: Россия
город/регион: Иркутская область
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь »

Zinon писал(а): 02 сен 2018, 19:19 Много лет в коммерческих узлах учета сетевой воды используем ультразвуковые расходомеры. Диаметр трубы 800 мм и более.
Какие марки расходомеров применяете?
Какие есть нарекания по применяемым расходомерам?
Какие марки расходомеры рекомендуете к применению?

Zinon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 19:59
Имя: зинаида
Страна: россия
город/регион: ПЕРМЬ

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Zinon »

Указание конкретных марок здесь расценивается как реклама. Напишите в личку.