Проверка температурных датчиков
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
- Имя: Валентин
- Благодарил (а): 4 раза
Проверка температурных датчиков
Здравствуйте, у нас встал вопрос о необходимости проверить правильность показаний температурных датчиков в печах. Подскажите какие нормативные акты есть для этого и какой контрольный прибор использовать, просто купить новый регулятор с термосопротивлением или есть более специальные устройства.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Проверка температурных датчиков
Для каждого из типов средств измерения есть утверждённые методики. Вот им и следуйте.
Нет своей аттестованной метрологической лаборатории - заключите договор с другой организацией, где такая лаборатория есть. Обратитесь в региональный ЦСМ, там Вам подскажут что, где и как по-близости.
Нет своей аттестованной метрологической лаборатории - заключите договор с другой организацией, где такая лаборатория есть. Обратитесь в региональный ЦСМ, там Вам подскажут что, где и как по-близости.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
- Имя: Валентин
- Благодарил (а): 4 раза
Проверка температурных датчиков
нам не нужна ГОСповерка датчиков, методики известны, я интересуюсь для внутренней проверки какие лучше использовать приборы самые стандартные например ОВЕН или есть более специализированные и какие существуют нормативные документы (утвержденные образцы или акты в свободной форме)Ryzhij писал(а): ↑20 июл 2018, 07:50 Для каждого из типов средств измерения есть утверждённые методики. Вот им и следуйте.
Нет своей аттестованной метрологической лаборатории - заключите договор с другой организацией, где такая лаборатория есть. Обратитесь в региональный ЦСМ, там Вам подскажут что, где и как по-близости.
-
- частый гость
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Проверка температурных датчиков
Во первых о каких датчиках идет речь? Термопары, термометры сопротивления? Для быстрой оценки ( НЕ ПОВЕРКА!!) можно использовать образцовую термопару и сравнить значение температуры с проверяемой. Но в случае платиновых термопар и высоких температур это далеко не бюджетный способ. Опишите более конкретно ваши задачи.
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Проверка температурных датчиков
Если у вас нет эталона - образцового термометра, поверенного термостата, измерительного моста или омметра/миливольтметра - то никак. И о каких нормативных документах идёт речь, если вы не являетесь сертифицированной организацией? Они не будут стоить бумаги, потраченной на их оформление.
-
- эксперт
- Сообщения: 1621
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
Проверка температурных датчиков
Действительно - если это некое внутренне действие, с внутренними целями - воспользуйтесь Excel.Универсал писал(а): ↑20 июл 2018, 08:50 Если у вас нет эталона - образцового термометра, поверенного термостата, измерительного моста или омметра/миливольтметра - то никак. И о каких нормативных документах идёт речь, если вы не являетесь сертифицированной организацией? Они не будут стоить бумаги, потраченной на их оформление.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Проверка температурных датчиков
Поверка с технической точки зрения не может быть государственной или внутренней.
Это только организационные различия.
Гос.поверке в региональном ЦСМ подвергают эталонные приборы измерительной лаборатории, с которыми "в поле" никто и не ходит ;)
Поверке или можно верить, или нет. Как свежесть рыбы бывает только первая, она же и последняя.
То же самое и про обученный и аттестованный персонал, без которого тоже никак.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
- Имя: Валентин
- Благодарил (а): 4 раза
Проверка температурных датчиков
мы небольшой хлебозаводик , у нас есть ротационные печи, измерение температуры происходит при помощи термо сопротивления пт100. и из пятерочки (продуктовая сеть) к нам пришли с аудитом просто какойто парень и спросил -"а проверены ли температурные датчики в печах" и написал предписание это сделать. Датчики проложены в технологических каналах печи их невозможно достать. я подобную проверку произвожу обычно вставляя рядом с измеряемым датчиком термопару с мультиметром (простой такой мультиметр ФАЗА) и проверяю соответствие. отсюда вопрос какое документальное подтверждение моих действий требуется и обычно в документах пишется каким образом проводилась проверка и какими средствами . я и спрашиваю как это все оформитьpkl58 писал(а): ↑20 июл 2018, 08:39 Во первых о каких датчиках идет речь? Термопары, термометры сопротивления? Для быстрой оценки ( НЕ ПОВЕРКА!!) можно использовать образцовую термопару и сравнить значение температуры с проверяемой. Но в случае платиновых термопар и высоких температур это далеко не бюджетный способ. Опишите более конкретно ваши задачи.
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Проверка температурных датчиков
Тогда вариант один - достать, несмотря ни на что, и заменить на новые либо провести поверку в ЦСМ. Иначе вы либо потеряете клиента, либо он всегда может предъявить претезии к качеству вашей продукции из-за несоблюдения технологии, и вам нечего будет ответить, и потребует снижения цены.
Мне приходилось заниматься поверкой весов, дозаторов, термошкафов и прочего оборудования на пищевых предприятиях ( например, Маревен Фуд), там всегда очень щепетильно относились к этим вопросам, в штате был метролог, который вёл документацию на все средства измерения и следил за сроками поверки. Соответственно, и с нас требовал соблюдения всех нормативов. Хотя в штате не было ни киповцев, ни сертифицированной лаборатории - всё на аутсорсинге. Там всё строго.
Мне приходилось заниматься поверкой весов, дозаторов, термошкафов и прочего оборудования на пищевых предприятиях ( например, Маревен Фуд), там всегда очень щепетильно относились к этим вопросам, в штате был метролог, который вёл документацию на все средства измерения и следил за сроками поверки. Соответственно, и с нас требовал соблюдения всех нормативов. Хотя в штате не было ни киповцев, ни сертифицированной лаборатории - всё на аутсорсинге. Там всё строго.
Последний раз редактировалось Универсал 20 июл 2018, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
-
- частый гость
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Проверка температурных датчиков
В таком случае иногда дешевле иметь подменный термометр сопротивления который поверяется в региональном ЦСМ и устанавливается вместо другого, который отправляется на поверку. Либо вы должны предоставить аудиторам документ, что ваш ПТ100 попадает в средства измерения не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Проверка температурных датчиков
Если нет паспортов(формуляров) на датчики, в которых отмечена поверка и ещё неистёкший межповерочный интервал, то следует закупить комплект датчиков (или уже поверенных, или отдать в поверку) и запланировать замену датчиков в ближайший ремонтный останов.
А выжившие после снятия старые датчики отдать в поверку, заведя на них паспорта(формуляры).
Делать всё это следует после ответа на вопрос: "На что влияет точность датчиков в печи?"
Если эти датчики участвуют в ПАЗ, или к температуре в какой-то зоне предъявляются какие-либо особые гигиенические требования, то от поверки не отвертеться и не отписаться.
А выжившие после снятия старые датчики отдать в поверку, заведя на них паспорта(формуляры).
Делать всё это следует после ответа на вопрос: "На что влияет точность датчиков в печи?"
Если эти датчики участвуют в ПАЗ, или к температуре в какой-то зоне предъявляются какие-либо особые гигиенические требования, то от поверки не отвертеться и не отписаться.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
- Имя: Валентин
- Благодарил (а): 4 раза
Проверка температурных датчиков
технология подразумевает соответствие температуры пекарной камеры, датчик же установлен немного в другом месте и показания датчика отличны от температуры в камере. Вот температуру в камере я могу измерить например эталонным термсопротивлением, и у меня вопрос эталонное термосопротивление может быть любым (поверенныим) или каким-то специальным? например у меня есть новы ТРМ201 и скажем новый ТСМ 100 можно ли его использовать как эталон ( паспарта и т.п. все есть)?Универсал писал(а): ↑20 июл 2018, 09:44 Тогда вариант один - достать, несмотря ни на что, и заменить на новые либо провести поверку в ЦСМ. Иначе вы либо потеряете клиента, либо он всегда может предъявить претезии к качеству вашей продукции из-за несоблюдения технологии, и вам нечего будет ответить, и потребует снижения цены.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Проверка температурных датчиков
Можно ли использовать любое поверенное СИ как эталон для конкретных каналов, зависит от того, какие требования по точности измерений накладываются на этот канал. Точность эталона должна быть минимум в 3-4 раза выше, чем требования к рабочему СИ, установленному в рабочем канале.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Да, и есть типы рабочих средств измерений, которые из-за своей специфики, можно поверить только в ЦСМ или профильном гос. институте.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Да, и есть типы рабочих средств измерений, которые из-за своей специфики, можно поверить только в ЦСМ или профильном гос. институте.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- частый гость
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Проверка температурных датчиков
Для каждого средства измерений должна быть методика поверки, в которой указаны требования к средствам измерений используемых в качестве образцовых. Думаю, что ТРМ201 к ним не относится. Вам для предъявления аудиторам проще всего иметь подменный датчик и проводить чередование датчиков. Не думаю, что стоимость поверки ПТ100 сильно высокая.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
- Имя: Валентин
- Благодарил (а): 4 раза
Проверка температурных датчиков
никакими нормативными актами , руководствами и т.п. не указана точность датчика, также нигде и ни чем не регламентируется проверка датчика. в печи регламентируется только температура камеры вот я и спрашиваю могу ли я опираться на Овеновсткий прибор как на эталон при измерении температуры камеры?dtv писал(а): ↑20 июл 2018, 10:34 Можно ли использовать любое поверенное СИ как эталон для конкретных каналов, зависит от того, какие требования по точности измерений накладываются на этот канал. Точность эталона должна быть минимум в 3-4 раза выше, чем требования к рабочему СИ, установленному в рабочем канале.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
конструкция печи не позволяет вот так вот просто чередовать датчикиpkl58 писал(а): ↑20 июл 2018, 10:53 Для каждого средства измерений должна быть методика поверки, в которой указаны требования к средствам измерений используемых в качестве образцовых. Думаю, что ТРМ201 к ним не относится. Вам для предъявления аудиторам проще всего иметь подменный датчик и проводить чередование датчиков. Не думаю, что стоимость поверки ПТ100 сильно высокая.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ладно спрошу по другому . какой прибор с датчиком можно использовать как эталонный для измерения температуры в камере если для температурного режима необходима точность +- 5 градусов
-
- частый гость
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Проверка температурных датчиков
Речь в начале топика шла об удовлетворении аудитора? Так вот для аудитора правильным документом будет свидетельство о поверке СИ согласно методике его поверки. Все остальное филькина грамота. Поэтому у вас два пути - 1.Поверить имеющееся СИ 2 - Доказать аудитору, что ваше СИ не попадает под средства измерения предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
- Имя: Валентин
- Благодарил (а): 4 раза
Проверка температурных датчиков
а я и не говорю о государственном регулировании обеспечения единства измерений. существуют же люди на предприятиях проверяющих правильность измерений и показаний приборов и это совсем не ГОСПОВЕРКА так вот для таких проверок какие средства измерений можно использовать?pkl58 писал(а): ↑20 июл 2018, 12:34 Речь в начале топика шла об удовлетворении аудитора? Так вот для аудитора правильным документом будет свидетельство о поверке СИ согласно методике его поверки. Все остальное филькина грамота. Поэтому у вас два пути - 1.Поверить имеющееся СИ 2 - Доказать аудитору, что ваше СИ не попадает под средства измерения предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
-
- частый гость
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Проверка температурных датчиков
Те же , что и для гос поверки.( См. методику поверки вашего СИ) Не понятно, что вы хотите? Удовлетворить аудитора? Тогда см мой пост выше. Проверить правильность показаний вашего датчика? Не демонтируя его с объекта?
-
- эксперт
- Сообщения: 1621
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
Проверка температурных датчиков
Есть такие люди на предприятии - и называются они метрологи. И методика их проверки ни чем не отличается от методик ЦСМ. И у них должна быть лицензия на это дело, и у них должны быть приборы, сертифицированные под это дело. А протоколе испытания обязательно указываются и лицензия, и прибор и его сертификат и дата измерения должна быть до окончания сроков лицензии и сертификата.а я и не говорю о государственном регулировании обеспечения единства измерений. существуют же люди на предприятиях проверяющих правильность измерений и показаний приборов и это совсем не ГОСПОВЕРКА
И только в этом случае получается документ - от которого ни аудитор, не следователь не может отмахнутся.
Все остальное - это сугубо внутреннее дела, можете на каком угодно бланке делать - потому как никого это интересовать не будет. Такого рода измерения могут делаться, с целью проверки (например) работоспособности системы управления, но способ оформления - особого значения не имеет.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Проверка температурных датчиков
Для себя Вы можете:
- купить термометр (лучше платиновый) с градуировкой 100П, имеющий тип средства измерений и поверенный при выпуске с предприятия (иначе Вам самому придётся оплачивать госповерку);
- подключить термометр к ОВЕНу и попытаться измерить температуру в точке, близкой к точке расположения штатного термометра.
Если результаты сойдутся, то ДЛЯ СЕБЯ Вы можете быть спокойны за работу штатного датчика, он (скорее всего) исправен.
НО ДЛЯ ПРОВЕРЯЮЩЕГО ЭТО НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО! Как справедливо написали Выше, для подтверждения характеристик рабочего датчика необходимо поверять именно его, а без демонтажа (в данном случае) это сделать невозможно.
- купить термометр (лучше платиновый) с градуировкой 100П, имеющий тип средства измерений и поверенный при выпуске с предприятия (иначе Вам самому придётся оплачивать госповерку);
- подключить термометр к ОВЕНу и попытаться измерить температуру в точке, близкой к точке расположения штатного термометра.
Если результаты сойдутся, то ДЛЯ СЕБЯ Вы можете быть спокойны за работу штатного датчика, он (скорее всего) исправен.
НО ДЛЯ ПРОВЕРЯЮЩЕГО ЭТО НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО! Как справедливо написали Выше, для подтверждения характеристик рабочего датчика необходимо поверять именно его, а без демонтажа (в данном случае) это сделать невозможно.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
- Имя: Валентин
- Благодарил (а): 4 раза
Проверка температурных датчиков
именно так, и хочу это как-то оформить на бумаге, и мне нужно знать допускается ли проверка правильности показаний при помощи обычных СИ прошедших поверку и какие обычно в этом случае делают документы?
проверяющий это хрен с горы который сам не знает что хочет, я просто хочу грамотно предоставить ему какой-нибудь акт
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
подскажите а приборы ОВЕН поверяются?
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Проверка температурных датчиков
Так они и описаны в методиках поверки, радел "перечень испытательного оборудования", можете использовать их ли их аналоги.
Но есть огромная разница в том, что автор хочет выполнить не поверку, а пРоверку.
Делать её можно как угодно, но чтобы работа не была бессмысленной, лучше всё-таки делать её правильным оборудованием и методами, а это описано в методике поверки.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Смотря какие. Внесённые в реестр СИ поверяются. Что внесено - знает сам Овен, спросите у него или посмотрите в Госреестре - он в интернет выложен весь).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Проверка температурных датчиков
На сайте Овена есть каталог приборов. У каждого прибора есть раздел с документацией. Если в нём есть документ с названием типа "Сертификат средств измерений ....", то прибор имеет утверждённый тип СИ.
Официального статуса операция, которую Вы хотите провести, не имеет, поэтому и стандартных форм документов на неё нет и быть не может. Поэтому можете сами придумать подходящую для случая форму и содержание.
Лично я подобные действия провожу крайне редко и только тогда, когда проще подцепить параллельно другой прибор вместо снятия того, который вызывает вопросы. Только быстрая проверка и всё, никаких бумаг.
Официального статуса операция, которую Вы хотите провести, не имеет, поэтому и стандартных форм документов на неё нет и быть не может. Поэтому можете сами придумать подходящую для случая форму и содержание.
Лично я подобные действия провожу крайне редко и только тогда, когда проще подцепить параллельно другой прибор вместо снятия того, который вызывает вопросы. Только быстрая проверка и всё, никаких бумаг.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:03
- Имя: Валентин
- Благодарил (а): 4 раза
Проверка температурных датчиков
спасибо , ваш ответ мне подходит :)dtv писал(а): ↑20 июл 2018, 13:37 На сайте Овена есть каталог приборов. У каждого прибора есть раздел с документацией. Если в нём есть документ с названием типа "Сертификат средств измерений ....", то прибор имеет утверждённый тип СИ.
Официального статуса операция, которую Вы хотите провести, не имеет, поэтому и стандартных форм документов на неё нет и быть не может. Поэтому можете сами придумать подходящую для случая форму и содержание.
Лично я подобные действия провожу крайне редко и только тогда, когда проще подцепить параллельно другой прибор вместо снятия того, который вызывает вопросы. Только быстрая проверка и всё, никаких бумаг.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Проверка температурных датчиков
Проверку чего? Наличия на месте установки? Проверку правильности монтажа?
Даже для проверки сопротивления изоляции и заземления требуется сертифицированная электролаборатория, иначе все акты не стоят бумаги, на которой они написаны.
А проверка правильности показаний измерительного прибора как раз и называется "поверкой", нравится это кому-то или нет. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BA%D0%B0
И называется сия процедура потому, что сравниваются показания поверяемого прибора с показаниями образцового.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)