Электро-контактный манометр в ИБ цепи

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
dbeyda
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 11:00
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Электро-контактный манометр в ИБ цепи

Сообщение dbeyda »

Добрый день!
Хочу сразу извиниться - возможно об этом уже писали..
Электро-контактный манометр установлен во взрывоопасной зоне, подключен через искробезопасный барьер.
Достаточно ли применять манометр общепромышленного исполнения или требуется с сертификатом взрывозащиты вида i?
В ГОСТ 30852.10-2002 есть упоминание о простом оборудовании, к которому относятся в том числе пассивные элементы, например выключатели, соединительные коробки. Можно ли считать ЭКМ простым элементом либо требуется какое-либо подтверждение от производителя, что его можно включать в ИБ цепь?
Спасибо за ответы!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Электро-контактный манометр в ИБ цепи

Сообщение Ryzhij »

Если не хотите быть навечно прокляты эксплуатацией, то в искробезопасных цепях поменяйте ЭКМ с оптопарами соответствующего исполнения.
Обычный ЭКМ дурит на низком напряжении, поэтому с мех.контактами применяют Exd, а не Exi.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
dbeyda
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 11:00
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Электро-контактный манометр в ИБ цепи

Сообщение dbeyda »

Я сам и эксплуатирую. ЭКМ общепромышленного исполнения в ИБ цепи работают без особых замечаний.
Дело в том, что выполняем большой проект, и хотелось бы понимать и сделать по правилам, а не просто по своим соображениям.
Так что вопрос открыт...

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Электро-контактный манометр в ИБ цепи

Сообщение Apostol »

Так как это простая цепь (не содержит активных элементов), то можно и общепром. Но! Если в ЭКМ обычный сухой контакт, то ЭКМ глючит, например вблизи насосов, где вибрация. В связи с этим рекомендую применять, например, индуктивные переключатели в ЭКМ, но это уже не простая цепь, в связи с этим необходима взрывозащита. Например: Манометр показывающий Manotherm с индуктивными датчиками граничных сигналов RChOe 100-3 I2 EExibIICT6.
Взрывозащита Exd на любителя