Добрый день!
Хочу сразу извиниться - возможно об этом уже писали..
Электро-контактный манометр установлен во взрывоопасной зоне, подключен через искробезопасный барьер.
Достаточно ли применять манометр общепромышленного исполнения или требуется с сертификатом взрывозащиты вида i?
В ГОСТ 30852.10-2002 есть упоминание о простом оборудовании, к которому относятся в том числе пассивные элементы, например выключатели, соединительные коробки. Можно ли считать ЭКМ простым элементом либо требуется какое-либо подтверждение от производителя, что его можно включать в ИБ цепь?
Спасибо за ответы!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Электро-контактный манометр в ИБ цепи
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 11:00
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Электро-контактный манометр в ИБ цепи
Если не хотите быть навечно прокляты эксплуатацией, то в искробезопасных цепях поменяйте ЭКМ с оптопарами соответствующего исполнения.
Обычный ЭКМ дурит на низком напряжении, поэтому с мех.контактами применяют Exd, а не Exi.
Обычный ЭКМ дурит на низком напряжении, поэтому с мех.контактами применяют Exd, а не Exi.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 11:00
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
Электро-контактный манометр в ИБ цепи
Я сам и эксплуатирую. ЭКМ общепромышленного исполнения в ИБ цепи работают без особых замечаний.
Дело в том, что выполняем большой проект, и хотелось бы понимать и сделать по правилам, а не просто по своим соображениям.
Так что вопрос открыт...
Дело в том, что выполняем большой проект, и хотелось бы понимать и сделать по правилам, а не просто по своим соображениям.
Так что вопрос открыт...
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Электро-контактный манометр в ИБ цепи
Так как это простая цепь (не содержит активных элементов), то можно и общепром. Но! Если в ЭКМ обычный сухой контакт, то ЭКМ глючит, например вблизи насосов, где вибрация. В связи с этим рекомендую применять, например, индуктивные переключатели в ЭКМ, но это уже не простая цепь, в связи с этим необходима взрывозащита. Например: Манометр показывающий Manotherm с индуктивными датчиками граничных сигналов RChOe 100-3 I2 EExibIICT6.
Взрывозащита Exd на любителя
Взрывозащита Exd на любителя