Электро-контактный манометр в ИБ цепи

Сообщение dbeyda » 19 июл 2018, 12:38

Добрый день!
Хочу сразу извиниться - возможно об этом уже писали..
Электро-контактный манометр установлен во взрывоопасной зоне, подключен через искробезопасный барьер.
Достаточно ли применять манометр общепромышленного исполнения или требуется с сертификатом взрывозащиты вида i?
В ГОСТ 30852.10-2002 есть упоминание о простом оборудовании, к которому относятся в том числе пассивные элементы, например выключатели, соединительные коробки. Можно ли считать ЭКМ простым элементом либо требуется какое-либо подтверждение от производителя, что его можно включать в ИБ цепь?
Спасибо за ответы!


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 216 раз

Электро-контактный манометр в ИБ цепи

Сообщение Ryzhij » 19 июл 2018, 17:13

Если не хотите быть навечно прокляты эксплуатацией, то в искробезопасных цепях поменяйте ЭКМ с оптопарами соответствующего исполнения.
Обычный ЭКМ дурит на низком напряжении, поэтому с мех.контактами применяют Exd, а не Exi.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
dbeyda
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 11:00
Имя: Денис

Электро-контактный манометр в ИБ цепи

Сообщение dbeyda » 20 июл 2018, 11:13

Я сам и эксплуатирую. ЭКМ общепромышленного исполнения в ИБ цепи работают без особых замечаний.
Дело в том, что выполняем большой проект, и хотелось бы понимать и сделать по правилам, а не просто по своим соображениям.
Так что вопрос открыт...


Apostol
освоился
освоился
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Электро-контактный манометр в ИБ цепи

Сообщение Apostol » 20 июл 2018, 11:36

Так как это простая цепь (не содержит активных элементов), то можно и общепром. Но! Если в ЭКМ обычный сухой контакт, то ЭКМ глючит, например вблизи насосов, где вибрация. В связи с этим рекомендую применять, например, индуктивные переключатели в ЭКМ, но это уже не простая цепь, в связи с этим необходима взрывозащита. Например: Манометр показывающий Manotherm с индуктивными датчиками граничных сигналов RChOe 100-3 I2 EExibIICT6.
Взрывозащита Exd на любителя