При работе мостовых кранов срабатывают датчики контродя утечки природного газа

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
jon0887
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 16:56
Имя: Евгений

При работе мостовых кранов срабатывают датчики контродя утечки природного газа

Сообщение jon0887 »

При работе мостовых кранов срабатывают датчики контродя утечки природного газа сгк. В чем может быть проблема их ложного срабатывания?
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 11 раз

При работе мостовых кранов срабатывают датчики контродя утечки природного газа

Сообщение servo85 »

В помехах, наводимых на провода датчиков либо непосредственно токами потребления электродвигателей, либо их преобразователями частоты.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

При работе мостовых кранов срабатывают датчики контродя утечки природного газа

Сообщение Apostol »

Попробуйте запитать от ИБП на батареях, если помеха по сети