1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопрос о тензодатчиках. Нереально завышенный вес

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Konyakov Anton
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 22:21
Имя: Антон

Вопрос о тензодатчиках. Нереально завышенный вес

Сообщение Konyakov Anton »

Доброго времени суток!Недавно столкнулся с проблемой внедрения весового терминала ProFeed+ (производитель JF-STOLL) к датчикам Тензо-М, в кол-ве 3 шт.
Предыстория: Датчики Тензо-М исправно работают со своим терминалом, Терминал JF-Stoll заведомо исправен.
Стандартный терминал тензо-м имеет один штекер для подключения тензодатчиков,соответственно три датчика имеют по 4 провода, каждый из них скручен с таким же по цвету: синий+синий+синий= зеленый провод длиной 4 метра идущий в терминал, белый+белый+ белый=желтый провод идущий в терминал... и т.д
Безымянный.jpg
рис. 1 маркировка проводов тензо-м
Терминал JF-STOLL имеет под каждый датчик свой штекер, соответственно провода соединяющие провода датчиков с терминалом ТЕНЗО-М, (4 провода длиной около 4м.) я удалил и подключил каждый датчик в свой штекер на терминал JF-STOLL.
IMG_20180629_125142.jpg
рис. 2 маркировка jf-stoll и мое подключение
Суть проблемы
После подключения датчиков к терминалу JF-STOLL показывает вес без нагрузки 27300 кг, на добавление 500 кг веса не реагирует на него, продолжая показывать 27300.
Провода не мог напутать, маркировку проводов расшифровали производители оборудования.
Буду признателен за оказанную помощь и любую информацию по теме.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Вопрос о тензодатчиках. Нереально завышенный вес

Сообщение Serex »

Входа для тензодатчиков имеют разные характеристики. Для этого надо подбирать терминалы или попробовать что-то настроить в приборе. Внимательно изучите схемы подключения, потому что если сигнальные провода подключены на питание, то выйдет что-то не хорошее.
Для начала попробуйте измерять напряжение питания моста. Оно идет с терминала на тензодатчик по двум проводам.
Потом измерьте сопротивление моста, там должны быть значения х Ом и 4/3х Ом. Например: 300 и 400 Ом. На питание подключаются провода с большим значением, но не факт - лучше смотреть документацию на датчик.
Аватара пользователя

izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Вопрос о тензодатчиках. Нереально завышенный вес

Сообщение izhidkov »

вы датчики тензо-м то прозвоните чтобы понимать где там Ecx+,exc-,in+,in- может вы попутали их при подключении к терминалу..
на фото (рис2) у вас там нет "зеленый белый красный черный" как на 1 рисунке
Компилятор - лучший друг человека!
Ответить