1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

TGS-822, 813

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Mistre
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 15:14
Имя: Кирилл
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

TGS-822, 813

Сообщение Mistre »

Доброго времени суток!
Имеется сенсор TGS-813 и TGS-822, нужно сделать из него датчик.
Нашел схему, собрал в мультисиме 11.0, не работает, ни как не могу разобраться что не так.
Помогите пожалуйста
Датчик заменил на резистор R9 1МОм.
Вместо компаратора поставил ОУ.

Во вложении оригинальная схема и моя.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Mistre
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 15:14
Имя: Кирилл
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

TGS-822, 813

Сообщение Mistre »

Для тех кому интересно,
На двух компараторах и с термокомпенсацией схема так и не заработала.
Сделал на одном компараторе, все работает, как выполню в железе напишу =)
Во вложении схема, может кому пригодится.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Mistre
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 15:14
Имя: Кирилл
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

TGS-822, 813

Сообщение Mistre »

Совсем забыл поделиться датчиком, в итоге все переделал, включил в схему XTR115, теперь на выходе 4-20 мА, все работает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.