Калибровка входа Elektronikon 2

Сообщение MypaBeu » 30 май 2018, 08:14

Доброго дня.
Имеется компрессор Atlas Copco GA160 с контроллером Elektronikon 2.
В показаниях одного из датчиков давления (разряжение на впуске) появилась погрешность (показания на остановленной машине при атмосферном давлении отличаются от "0"). Причем "виноват" именно вход контроллера (т.к. при замене датчика на новый - сохраняется та же погрешность).
Вопрос: можно ли выполнить калибровку данного канала контроллера?

У других производителей компрессоров (IR, ДЭН и т.д.) в контроллерах имеется программная калибровка "0" каналов давления. Причем у многих она даже не запаролена. А здесь не могу найти в принципе никакой калибровки.

Ответить