1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Датчик, что можно придумать.

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Датчик, что можно придумать.

Сообщение ASUTP_PLC »

Есть мощная печь, она может работать в разных режимах, от аккуратной просушки с пределом 300 градусов, до формирования глазури на
поверхности керамики, где больше 900 градусов нужно по определению. В зависимости от материала бывает и до 1100 требуется.
Контроль что внутри творится делает термопара.
Для кошерного обжига не хватает одной фишки, и хотел бы продумать чем это можно сделать.
Когда греются спирали, они нагреваются до красного каления и выше, при высоком излучении большой внутренний градиент по температуре. Хотел обдумать, чем этот градиент можно обнаружить.
То есть в системе может быть до 1000 градусов, уже по определению. Но когда спирали отключают нагрев, этот градиент понятное дело
нивелируется. Никак не могу придумать, чем он может быть замерен.
Может какую-то металлическую вогнутую плоскость. А потом в фокус термосопротивление какое-нибудь... Все в керамику белоснежную..
И ловить сигнал. Прогнать печь по полному циклу, зацепить контроллер чтоб промерял - не важно, милливольты, омы...
С одной стороны мне нужен туповатый сенсор /что с ним при тысяче градусов будет/, с другой его параметрам хотелось чтоб можно было
доверять. Воспроизводимо чтоб шли показания.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Датчик, что можно придумать.

Сообщение hell_boy »

Тепловизор не пойдет? Сейчас на картинке от тепловизоров отображаются точки с максимальной и минимальной температурами, вычисляется средняя медианная температура, и все это можно забрать по Ethernet/IP, например.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Датчик, что можно придумать.

Сообщение ASUTP_PLC »

hell_boy писал(а): 27 май 2018, 18:53 Тепловизор не пойдет? Сейчас на картинке от тепловизоров отображаются точки с максимальной и минимальной температурами, вычисляется средняя медианная температура, и все это можно забрать по Ethernet/IP, например.
Я хочу сенсор в рабочую зону поместить. Время жизни у него будет при 1000 градусов явно никакое.
Измеряет температуру термопара. Я хочу мерить поток тепловой радиации. Контроллер при этом сможет по этому сигналу делать что угодно, вплоть до корректировки коэффициентов ПИД регулятора.

Отправлено спустя 25 минут 11 секунд:
Идея пришла такая. Основной фокус предполагаю в небольшой штуке которая должна отражать ИК на другой сенсор. В качестве такого сенсора может использоваться также термопара. Или термосопротивление. Теоретически. Практически будут отражаться ИК лучи,
их ход немного отличается от лучей обычной области.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Датчик, что можно придумать.

Сообщение Ryzhij »

ASUTP_PLC писал(а): 28 май 2018, 05:41Практически будут отражаться ИК лучи,
их ход немного отличается от лучей обычной области.
Идея нормальная. Коэффициент преломления для ИК диапазона немного отличается, но мы же не линзы собирается применять, а зеркала. С зеркалами проще.
Второй момент - в идеале нужно определить разницу между радиацией на освещенной и теневой поверхности изделия и при этом исхитриться не оставить теневого отпечатка на изделии.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Датчик, что можно придумать.

Сообщение ASUTP_PLC »

Две термопары, одна на освещенную часть, другая на теневую. Только я почему то боюсь что с освещенной части как бы сильно больше температуру не стала показывать. Сам сигнал - разность между ними. Теневой отпечаток будет. Но просто поменьше постараться все это сделать. И у пышашей жаром печи появятся глаза...

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Датчик, что можно придумать.

Сообщение ASUTP_PLC »

Просматривал аналоговые модули Allen Bradley. Дифференциальный вход по напряжению - даже стандартная схема есть для аналоговых модулей.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Датчик, что можно придумать.

Сообщение Ryzhij »

ASUTP_PLC писал(а): 01 июн 2018, 06:28 Просматривал аналоговые модули Allen Bradley. Дифференциальный вход по напряжению - даже стандартная схема есть для аналоговых модулей.
И?
Если Вы собрались цеплять на входы модулей IF термопары, то зря. Используйте нормирующие преобразователи.
Если Вы собираетесь таким образом определять разницу температур, то напрасно. Умучаятесь при эксплуатации. Лучше вычислять внутри контроллера.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Датчик, что можно придумать.

Сообщение ASUTP_PLC »

Пока это только идеи. Дорого. Програмно нивелирую...