Крановое оборудование.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Крановое оборудование.
Есть на предприятии кран балка, собрали все по схеме запустили. В комплекте еще от поставщика пришел блок определяющий перегруз
тросса. С двумя концевиками. В схеме которую дал поставщик его нет. Запрашивали информацию с пояснением по монтажу, наверное 4 или 5 раз, ответа нет.
Вернее не так... поставщик предоставил информацию о настройке концевиков хода барабана. /Это отдельная позиция, расключается отдельно/. А как концевики по перегрузу ставяться - х.з.
тросса. С двумя концевиками. В схеме которую дал поставщик его нет. Запрашивали информацию с пояснением по монтажу, наверное 4 или 5 раз, ответа нет.
Вернее не так... поставщик предоставил информацию о настройке концевиков хода барабана. /Это отдельная позиция, расключается отдельно/. А как концевики по перегрузу ставяться - х.з.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Крановое оборудование.
Не знаю как у Вас, а в России на грузоподъёмных механизмах все делается по проектной документации.
Нет в схеме - устанавливать запрещено.
Скорее всего комплектовщики поставщика напутали.
Нет в схеме - устанавливать запрещено.
Скорее всего комплектовщики поставщика напутали.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Крановое оборудование.
Ну я подбиваю документацию. Я представитель заказчика. Просто проектную документацию поставщик дал корявую. Сейчас перевыпустил, все перерисовал - схемы поставщика не бились вовсе... Нам в системе датчик перегруза был нужен, это было в заказе,
поставщик это в комплект поставки предоставил. Правда без пояснений.
Маловероятно кран перегрузить, но чем черт не шутит, появятся одаренные люди, и все станет возможно.
поставщик это в комплект поставки предоставил. Правда без пояснений.
Маловероятно кран перегрузить, но чем черт не шутит, появятся одаренные люди, и все станет возможно.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Крановое оборудование.
Получается, что без изменений в схеме крана вы можете использовать заказанный блок перегрузки лишь как сигнализатор. Не более того.
Ведь функционал вы поставщику судя по всему прописывали. Для него вопрос "Зачем?" остался открытым.
Ведь функционал вы поставщику судя по всему прописывали. Для него вопрос "Зачем?" остался открытым.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Крановое оборудование.
Как пропишу так и будет. Тельфер это по сути собразм из покупных деталей. Есть в схеме два контактора. Один отвечает за операции с грузом - дает добро двигать вверх вниз на частотник. Второй - ограничение хода тележки.
Концевики предельных позиций приходят на первый контактор. На самом блоке есть два концевика. COM - NC - NO.
Правда при перегрузе по логике, выходит, что спускать можно, а поднимать нельзя. Концевик разомкнется, значит взаимно разблокироваться обязан с командой ход вниз или вира.
К сожалению я не спец по крановому оборудованию... но видимо скоро буду. Но специалист по автоматике.
Отправлено спустя 42 минуты 56 секунд:
http://tali.by/ogranichitel-gruza-tipa-bot вот такой ограничитель подъема груза.
Концевики предельных позиций приходят на первый контактор. На самом блоке есть два концевика. COM - NC - NO.
Правда при перегрузе по логике, выходит, что спускать можно, а поднимать нельзя. Концевик разомкнется, значит взаимно разблокироваться обязан с командой ход вниз или вира.
К сожалению я не спец по крановому оборудованию... но видимо скоро буду. Но специалист по автоматике.
Отправлено спустя 42 минуты 56 секунд:
http://tali.by/ogranichitel-gruza-tipa-bot вот такой ограничитель подъема груза.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Крановое оборудование.
Проект есть?
У нас РТН за такое дрючит...
Звонок с лампочкой дополнительно прицепить это одно, а изменять проектную схему ни-ни!
У нас РТН за такое дрючит...
Звонок с лампочкой дополнительно прицепить это одно, а изменять проектную схему ни-ни!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Крановое оборудование.
Проект отсутствует, но схема в наличии. Всю перебрал перед тем как запустить. Наверное и РТН буду интересен.
Другой вопрос, кого будет наказывать РТН, за неполную информацию или если проект содержит не полные, идущие в разрез с действительностью данными? Заказчика или поставщика? Кто работал или того кто заказывал?
Уточнил. У нас траверса до 5 тонн. Поэтому согласования с надзором не требуется.
Другой вопрос, кого будет наказывать РТН, за неполную информацию или если проект содержит не полные, идущие в разрез с действительностью данными? Заказчика или поставщика? Кто работал или того кто заказывал?
Уточнил. У нас траверса до 5 тонн. Поэтому согласования с надзором не требуется.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Крановое оборудование.
Того, кто собирается вводить ГПМ в эксплуатацию без комплекта необходимых документов ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)