1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Крановое оборудование.

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Крановое оборудование.

Сообщение ASUTP_PLC »

Есть на предприятии кран балка, собрали все по схеме запустили. В комплекте еще от поставщика пришел блок определяющий перегруз
тросса. С двумя концевиками. В схеме которую дал поставщик его нет. Запрашивали информацию с пояснением по монтажу, наверное 4 или 5 раз, ответа нет.
Вернее не так... поставщик предоставил информацию о настройке концевиков хода барабана. /Это отдельная позиция, расключается отдельно/. А как концевики по перегрузу ставяться - х.з.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Крановое оборудование.

Сообщение Ryzhij »

Не знаю как у Вас, а в России на грузоподъёмных механизмах все делается по проектной документации.
Нет в схеме - устанавливать запрещено.
Скорее всего комплектовщики поставщика напутали.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Крановое оборудование.

Сообщение ASUTP_PLC »

Ну я подбиваю документацию. Я представитель заказчика. Просто проектную документацию поставщик дал корявую. Сейчас перевыпустил, все перерисовал - схемы поставщика не бились вовсе... Нам в системе датчик перегруза был нужен, это было в заказе,
поставщик это в комплект поставки предоставил. Правда без пояснений.
Маловероятно кран перегрузить, но чем черт не шутит, появятся одаренные люди, и все станет возможно.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Крановое оборудование.

Сообщение Ryzhij »

Получается, что без изменений в схеме крана вы можете использовать заказанный блок перегрузки лишь как сигнализатор. Не более того.
Ведь функционал вы поставщику судя по всему прописывали. Для него вопрос "Зачем?" остался открытым.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Крановое оборудование.

Сообщение ASUTP_PLC »

Как пропишу так и будет. Тельфер это по сути собразм из покупных деталей. Есть в схеме два контактора. Один отвечает за операции с грузом - дает добро двигать вверх вниз на частотник. Второй - ограничение хода тележки.
Концевики предельных позиций приходят на первый контактор. На самом блоке есть два концевика. COM - NC - NO.
Правда при перегрузе по логике, выходит, что спускать можно, а поднимать нельзя. Концевик разомкнется, значит взаимно разблокироваться обязан с командой ход вниз или вира.
К сожалению я не спец по крановому оборудованию... но видимо скоро буду. Но специалист по автоматике.

Отправлено спустя 42 минуты 56 секунд:
http://tali.by/ogranichitel-gruza-tipa-bot вот такой ограничитель подъема груза.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Крановое оборудование.

Сообщение Ryzhij »

Проект есть?
У нас РТН за такое дрючит...
Звонок с лампочкой дополнительно прицепить это одно, а изменять проектную схему ни-ни!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Крановое оборудование.

Сообщение ASUTP_PLC »

Проект отсутствует, но схема в наличии. Всю перебрал перед тем как запустить. Наверное и РТН буду интересен.
Другой вопрос, кого будет наказывать РТН, за неполную информацию или если проект содержит не полные, идущие в разрез с действительностью данными? Заказчика или поставщика? Кто работал или того кто заказывал?

Уточнил. У нас траверса до 5 тонн. Поэтому согласования с надзором не требуется.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Крановое оборудование.

Сообщение Ryzhij »

Того, кто собирается вводить ГПМ в эксплуатацию без комплекта необходимых документов ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Крановое оборудование.

Сообщение ASUTP_PLC »

Ryzhij писал(а): 25 май 2018, 14:31 Того, кто собирается вводить ГПМ в эксплуатацию без комплекта необходимых документов ;)
Да бумаги то все есть... Только сути это не меняет.