Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ramon182
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
Имя: Константин
Благодарил (а): 32 раза

Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch

Сообщение ramon182 »

Добрый день!

При наладке вибрационного вилочного датчика уровня Nivelco Nivoswitch R-400 на выходе датчика появляется потенциал в нормально открытом положении (отсутствие жидкости). Датчик подключен к промежуточному реле Sch El c резистивно-емкостным фильтром, из-за потенциала на выходе датчика реле срабатывает. При подключении, параллельно катушке реле, нагрузки (лампочки), все работает стабильно (лампочка при этом постоянно горит). Схема подключения во вложении. В чем может быть причина?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch

Сообщение Ryzhij »

Что-то схема не прикрепилась у Вас...
Какая модификация датчика? Случайно не 2-проводный переменного тока?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ramon182
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
Имя: Константин
Благодарил (а): 32 раза

Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch

Сообщение ramon182 »

Безымянный.jpg
Да, он самый.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch

Сообщение alex45 »

В соответствии с инструкцией датчик, даже когда выход выключен, гонит через катушку реле ток 6 мА, отсюда и потенциал на выходе. Опять же в соответствии с инструкцией надо применять реле с током потребления во включенном состоянии от 10 до 350 мА.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch

Сообщение Ryzhij »

alex45 писал(а): 24 май 2018, 09:09В соответствии с инструкцией датчик, даже когда выход выключен, гонит через катушку реле ток 6 мА, отсюда и потенциал на выходе. Опять же в соответствии с инструкцией надо применять реле с током потребления во включенном состоянии от 10 до 350 мА.
Кроме указанного, тут есть ещё пара нюансов, вытекающих из особенностей тиристорных ключей:
1) Нежелательно в нагрузке применять реле с выраженной индуктивностью, лучше брать реле с катушкой постоянного тока в диагонали встроенного диодного моста;
2) Следует позаботится о "гладкости синусоиды" питающего датчик напряжения. Хотя бы RC-цепочку на линию питания датчика вставить. По-любому будут проблемы при питании от дешевого UPS , равно как и при помехах в сети.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ramon182
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
Имя: Константин
Благодарил (а): 32 раза

Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch

Сообщение ramon182 »

Спасибо, за консультацию!

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch

Сообщение Универсал »

Просто зашунтируйте катушку реле RC-цепочкой 0,1 мкФ 630В + 100 Ом 1Вт. А если хочется красиво, то:
https://meandr.ru/sb-2-1

Отправлено спустя 43 минуты 4 секунды:
Ryzhij писал(а): 24 май 2018, 10:27 1) Нежелательно в нагрузке применять реле с выраженной индуктивностью, лучше брать реле с катушкой постоянного тока в диагонали встроенного диодного моста;
Именно с такими реле столкнулись с этой проблемой. Сигнализаторы загазованности по метану, к которым кабель оказался порядка 50 метров и более, после срабатывания не отключается реле в щите. Ёмкости кабеля ВВГ3х1,5 достаточно, чтобы удерживать реле. Сначала грешили на датчики, залезли на верхотуру, отключили, всё нормально. Но стоит только реле включиться, больше оно не отключается, даже с отключенным датчиком. Наводка с фазного питающего провода на провод релейного выхода достаточна для удержания реле. У таких реле гораздо меньший ток срабатывания, и, соответственно, удержания.
Ставили на катушки конденсаторы 0,47 мкФ.
Ответить