Добрый день!
При наладке вибрационного вилочного датчика уровня Nivelco Nivoswitch R-400 на выходе датчика появляется потенциал в нормально открытом положении (отсутствие жидкости). Датчик подключен к промежуточному реле Sch El c резистивно-емкостным фильтром, из-за потенциала на выходе датчика реле срабатывает. При подключении, параллельно катушке реле, нагрузки (лампочки), все работает стабильно (лампочка при этом постоянно горит). Схема подключения во вложении. В чем может быть причина?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch
Что-то схема не прикрепилась у Вас...
Какая модификация датчика? Случайно не 2-проводный переменного тока?
Какая модификация датчика? Случайно не 2-проводный переменного тока?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
- Имя: Константин
- Благодарил (а): 32 раза
Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch
Да, он самый.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch
В соответствии с инструкцией датчик, даже когда выход выключен, гонит через катушку реле ток 6 мА, отсюда и потенциал на выходе. Опять же в соответствии с инструкцией надо применять реле с током потребления во включенном состоянии от 10 до 350 мА.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch
Кроме указанного, тут есть ещё пара нюансов, вытекающих из особенностей тиристорных ключей:
1) Нежелательно в нагрузке применять реле с выраженной индуктивностью, лучше брать реле с катушкой постоянного тока в диагонали встроенного диодного моста;
2) Следует позаботится о "гладкости синусоиды" питающего датчик напряжения. Хотя бы RC-цепочку на линию питания датчика вставить. По-любому будут проблемы при питании от дешевого UPS , равно как и при помехах в сети.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Не коректная работа вибрационного датчика уровня Nivoswitch
Просто зашунтируйте катушку реле RC-цепочкой 0,1 мкФ 630В + 100 Ом 1Вт. А если хочется красиво, то:
https://meandr.ru/sb-2-1
Отправлено спустя 43 минуты 4 секунды:
Ставили на катушки конденсаторы 0,47 мкФ.
https://meandr.ru/sb-2-1
Отправлено спустя 43 минуты 4 секунды:
Именно с такими реле столкнулись с этой проблемой. Сигнализаторы загазованности по метану, к которым кабель оказался порядка 50 метров и более, после срабатывания не отключается реле в щите. Ёмкости кабеля ВВГ3х1,5 достаточно, чтобы удерживать реле. Сначала грешили на датчики, залезли на верхотуру, отключили, всё нормально. Но стоит только реле включиться, больше оно не отключается, даже с отключенным датчиком. Наводка с фазного питающего провода на провод релейного выхода достаточна для удержания реле. У таких реле гораздо меньший ток срабатывания, и, соответственно, удержания.
Ставили на катушки конденсаторы 0,47 мкФ.