ИК-датчик 4-20ma
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 14:41
- Имя: Шевелуев Алекандр Николаевич
ИК-датчик 4-20ma
Здравствуйте! Столкнулся с тривиальной проблемой, а решить не могу. Имеется ИК-датчик с выходом 4-20ma. Всегда работал с двух проводными датчиками - проблем не возникало, тут не могу получить сигнал перепробовал все настройки в ПЛК - бес толку, к трм тоже подключить не могу...может кто нарисует простенькую схему подключения скажем к ТРМ. ps: плюс я уже не уверен в том что выход 4-20 не спалили до меня...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
ИК-датчик 4-20ma
Питание на 1-3, выход снять с 2-3, очевидно что 2 это плюс.
А работает ли датчик - с этого и надо начинать вообще-то. Включите между 2-3 миллиамперметр или мультиметр да замерьте. Как проверить - вам виднее, потому что это датчик ЧЕГО вы решили не сообщать. Штатных телепатов у нас тут нет.
А работает ли датчик - с этого и надо начинать вообще-то. Включите между 2-3 миллиамперметр или мультиметр да замерьте. Как проверить - вам виднее, потому что это датчик ЧЕГО вы решили не сообщать. Штатных телепатов у нас тут нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
ИК-датчик 4-20ma
Плюньте а лицо тому, кто скажет, что Вы обязаны использовать все выводы датчика.
Для использования ВСЕХ функции этого прибора через ПЛК нам, помимо питания, понадобится один DO, один DI и один AI.
Для использования ВСЕХ функции этого прибора через ПЛК нам, помимо питания, понадобится один DO, один DI и один AI.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 14:41
- Имя: Шевелуев Алекандр Николаевич
ИК-датчик 4-20ma
Инфракрасный датчик keller m.s.r. Подключая питание на 1-3 он работает, показывает правильную температурау. С выхода 2-3 сигнал не снимается (пробую снимать на ТРМ с Rш50 Ом)TEB писал(а): ↑17 май 2018, 22:29 Питание на 1-3, выход снять с 2-3, очевидно что 2 это плюс.
А работает ли датчик - с этого и надо начинать вообще-то. Включите между 2-3 миллиамперметр или мультиметр да замерьте. Как проверить - вам виднее, потому что это датчик ЧЕГО вы решили не сообщать. Штатных телепатов у нас тут нет.
мне до и ди не нужен мне надо только снять аналоговый выход
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
ИК-датчик 4-20ma
У вас есть проводок TEST. Чего тут думать, замыкайте его с VDC, и проверьте что в цепи 2 идет ток. Наверняка должен в этом режиме или 22мА показать или 20мА.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 14:41
- Имя: Шевелуев Алекандр Николаевич
ИК-датчик 4-20ma
Отправлено спустя 1 час 17 минут 58 секунд:
При чем тут режит test?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
ИК-датчик 4-20ma
Режим тест даст возможность проверить и сравнить, есть ли ток в выходной цепи - при замыкании - обязан быть!
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
ИК-датчик 4-20ma
Два способа диагностики уже были названы Выше. Автор их либо проигнорировал, либо решил не сообщать о результатах.
Как помочь человеку, которому помощь не нужна?
Как помочь человеку, которому помощь не нужна?