Господа,
ПЛК нужно измерить DC напряжение на выходе DC преобразователя (блок управления магнитом),
номинальное напряжение 110V DC/ 230V DC.
Сигнал 4..20mA (или 0-10В) отправить на ПЛК.

Какой блок от известных производителей посоветуете (siemens, weidmuller, phoenix etc?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3797
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 117 раз
Поблагодарили: 207 раз

Измерение DC напряжения, конвертер на 0..10V/4..20mA

Сообщение Ryzhij » 17 май 2018, 11:52

Российские подойдут? Или не предлагать?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Автор темы
hardwareprojectspro
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Откуда: СССР
Благодарил (а): 6 раз

Измерение DC напряжения, конвертер на 0..10V/4..20mA

Сообщение hardwareprojectspro » 17 май 2018, 11:57

Ryzhij писал(а):
17 май 2018, 11:52
Российские подойдут? Или не предлагать?
заказчик рассматривает только зарубежные,
но для общей информации какие есть отечественные?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3797
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 117 раз
Поблагодарили: 207 раз

Измерение DC напряжения, конвертер на 0..10V/4..20mA

Сообщение Ryzhij » 17 май 2018, 12:01

hardwareprojectspro писал(а):
17 май 2018, 11:57
Ryzhij писал(а):
17 май 2018, 11:52
Российские подойдут? Или не предлагать?
заказчик рассматривает только зарубежные,
но для общей информации какие есть отечественные?
http://www.contravt.ru/izmeritelnye-pre ... -npsi-dntv
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Автор темы
hardwareprojectspro
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Откуда: СССР
Благодарил (а): 6 раз

Измерение DC напряжения, конвертер на 0..10V/4..20mA

Сообщение hardwareprojectspro » 17 май 2018, 13:15

Ryzhij писал(а):
17 май 2018, 12:01
http://www.contravt.ru/izmeritelnye-pre ... -npsi-dntv
спасибо то что нужно!!! :good:
осталось найти зарубежный аналог :ges_hmm:

у шнайдера есть то что нужно!!!
Converters RMCV60BD
https://www.schneider-electric.com/en/p ... converters

интересно, есть ли аналогичные устройства у phoenix, weidmuller?

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1489
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 79 раз

Измерение DC напряжения, конвертер на 0..10V/4..20mA

Сообщение hell_boy » 17 май 2018, 14:53

hardwareprojectspro писал(а):
17 май 2018, 13:15
у шнайдера ... RMCV60BD
Не покупайте это!!! У меня целый ящик сгоревших.

Беру только Yokogawa JUXTA VJH1 http://www.yokogawa.ru/upload/iblock/73 ... b93763.pdf
При заказе надо указать нестандартный диапазон входного сигнала. Правда, с поверкой будут проблемы, так как в методике поверки - только стандартные диапазоны.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

Автор темы
hardwareprojectspro
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Откуда: СССР
Благодарил (а): 6 раз

Измерение DC напряжения, конвертер на 0..10V/4..20mA

Сообщение hardwareprojectspro » 17 май 2018, 15:28

у phoenix есть блок, думаю остановимся на нем...
Измерительные преобр-ли сигналов напр-ия - MACX MCR-VDC - 2906242
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... tegory=ALL

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9770
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Измерение DC напряжения, конвертер на 0..10V/4..20mA

Сообщение TEB » 17 май 2018, 23:50

По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»