Подключение прибора с сигналом 0-10v к модулю 2AI U ST

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Max Dark
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 апр 2018, 00:10
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: ru->region[33]
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 3 раза

Подключение прибора с сигналом 0-10v к модулю 2AI U ST

Сообщение Max Dark »

Как правильно подключить прибор с сигналом 0-10v к модулю 2AI U ST(6ES7 134-4FB01-0AB0)?
Сам модуль установлен в клемнике TM–E15C26–A1(6ES7 193–4CA50–0AA0).

Подключили по схеме, идущей в комплекте со щитом, но нет никакой реакции =\

Может быть ошибка в схеме?

Распиновка кабеля с прибора:
  1. белый (WH) - +24v PWR
  2. коричневый (BN) - IO1, не используется
  3. зеленый (GN) - 0v PWR
  4. желтый (YE) - IO-Link, не используется
  5. серый (GY) - IO2, не используется
  6. розовый (PK) - 0-10v
  7. синий (BU) - 4-20 mA, не используется
  8. красный (RD) - AGND
Если отбросить схему щита, то я думаю, что нужно подключить:
  • 1(WH) -> + питания
  • 3(GN) -> - питания
  • 8(RD) -> Mana
  • 6(PK) -> M+
  • Mana и M- соединить перемычкой
Правильно ли это?

Прикрепляю схему из щита и распиновку из документации прибора.
[+] схемы
scheme.jpg
cml720i-x1.jpg
2ai_u_st.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Подключение прибора с сигналом 0-10v к модулю 2AI U ST

Сообщение ASUTP_PLC »

Есть предположение. Первое - объединены ли Mana (8) и M- ?
Потом, вольтметром проверить состояние провода #6, розовый. Проверить относительно провода 8(RD), и провода 3 (GN).
Может гальванически развязана цепь прибора и его вольтажный выход. Тогда определите где у вас сигнал есть.
Потом, любой прибор - он дает или вольтаж выход, или ток выход.
Значит проверять на перемычки переключатели - чтоб проверить что оно подключено как надо.
Аватара пользователя

Автор темы
Max Dark
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 апр 2018, 00:10
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: ru->region[33]
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 3 раза

Подключение прибора с сигналом 0-10v к модулю 2AI U ST

Сообщение Max Dark »

Как минимум, на схеме щита напутано с подключением питания.
Подключил напрямую к БП:
  • 1(WH) - +24V (PWR)
  • 3(GN) - 0v(GND)
Прибор включился.
Настроил через меню на выдачу сигнала "Аналоговый, 0-10v"(был выключен)
ASUTP_PLC писал(а): 11 май 2018, 12:40 объединены ли Mana (8) и M- ?
На модуле аналогового ввода? нет
2ai_u_st-scheme.jpg
ASUTP_PLC писал(а): 11 май 2018, 12:40 Проверить относительно провода 8(RD), и провода 3 (GN).
Благодарю за подсказку, буду разбираться.

Отправлено спустя 48 минут 32 секунды:
Разобрался.

Схема подключения:
  • 1(WH) -> +24V с БП
  • 3(GN) -> 0V с БП
  • 6(PK) -> M+
  • 8(RD) -> M-
Остается вопрос: нужна ли перемычка между Mana и M-?
Сигнал приходит, но при нуле на входе прибора с модуля ввода считывается небольшое значение.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Подключение прибора с сигналом 0-10v к модулю 2AI U ST

Сообщение ASUTP_PLC »

По сути этим определяется референс точка нуля потенциала на приборе. Куда попало если подцепить, потом такое может прибор показать... У нас такую перемычку абы как монтажники поставили, выстрелило где-то в часа три ночи... Нас даже специально подняли...
Система автоматики слила в чан щелочь. Весь продукт псу под хвост. Система автоматически титровала и доводила до кондиции повышая pH. Датчик pH вместо реальных значений погоду показал. Низкое значение потенциала - это как бы аналогия что идет сплошная кислота. Окрывается клапан, и пошла нейтрализация... типа...
А кто-то из монтажников начихал на Mana, типа это один фиг минус питания.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»