Заказчик дал в ТЗ что ему необходимо вести мониторинг потребления той или иной ветки.
Предполагается общее количество 14 насосных агрегатов, пока не известно будет общий фидер питания этой линии или нет.
Предполагаю что номинальный ток по линии не будет превышать 500А.
Если взять от Phoenix Contact измерительный преобразователь тока на 4..20мА MCR-SL-CUC-500-I - 2308085, соответственно на 500А.
Достаточно ли одного преобразователя, или будет лучше по всем трем фазам поставить?
В техзадании не указано, это замеры технологических параметров, то есть только в рамках техпроцесса.
Или требуется выход на систему учета /там конечно должен быть уже другой разговор/.
Или вариант взять заложить три сенсора, в случае запитки от разных фидеров поставить на трех разных ветках, с поправкой на то,что задачи технологии это вполне решит?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вопрос по датчикам тока.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Вопрос по датчикам тока.
Мы тупо поставили несколько счетчиков Меркурий с трансформаторами тока, далее работает скада через OPC серевер, все крутится на обычном компьютере. Потребление, ток, напряжение, получасовки, в общем практически АСКУЭ.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Вопрос по датчикам тока.
У меня отдельный контроллер под это дело заложен. Ладно от главного фидера будут уходить расползаться провода. По каждому фидеру возьми данные и все. Но есть еще параметры, которые должны приходить образно "в модель предприятия" , а это как раз причина чтоб упростить и снимать чем проще тем лучше.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
- Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Вопрос по датчикам тока.
Если у вас в "модель предприятия" должны приходить просто значения, для их отображения где-то на экране у босса, то все ок. А вот если в модели считаются экономические параметры (или не бай Босх их захотят считать потом, через год-другой), то лучше ставить счетчики электроэнергии (для нужд предприятия подойдут любые, не обязательно сертифицированные), так что прежде чем решать техническую задачу - затребуйте у тех, кто вам эту задачу спустил, подробностей - какой именно учет им нужен и для чего, а то даже при грамотном техническом решении задачи можно сделать не то, что кто-то там наверху подозревал.
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Вопрос по датчикам тока.
Лучше по трём фазам.
А ещё лучше, возможно, будет не преобразователь взять а какой-нибудь анализатор сети, они недорогие, например вот: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/multi.html и получить с него не только ток но и мощность и много чего ещё. Ибо знать просто ток - это интересно, но не в полной мере отражает картину.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Или любой измеритель, считающий энергию, и внесённый в реестр СИ.Pashkevich писал(а): ↑11 май 2018, 17:41 вот если в модели считаются экономические параметры (или не бай Босх их захотят считать потом, через год-другой), то лучше ставить счетчики электроэнергии
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.