здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 19:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза

Перекалибровка преобразователя 4-20 мА

Сообщение Nemez1963 »

Купили термометр сопротивления 4-20 мА.Заводская калибровка 0-300С. А у нас рабочая температура в зоне 370-400С. Увезли в Екатеринбург,перекалибровали до 500С. Вместо поверочного сертификата какая филькина грамота с синей печатью.Вопрос такой.Кто уполномочен заниматься такими видами работ(калибровкой преобразователей)и какой документ после этого должен выдаваться?

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Перекалибровка преобразователя 4-20 мА

Сообщение Apostol »

Калибровкой или поверкой?

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Перекалибровка преобразователя 4-20 мА

Сообщение perfect_gentleman »

Таблетку перекалибровать не проблема от слова "вообще". Есть уверенность, что чувствительный элемент термопреобразователя выдержит такие температуры при непрерывной эксплуатации?
Аватара пользователя

Автор темы
Nemez1963
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 19:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза

Перекалибровка преобразователя 4-20 мА

Сообщение Nemez1963 »

Элемент то выдержит.Он до 500С. Калибровку сделать наверное тоже не сложно.Получается,что простой КИПовец имеет право заниматься калибровкой преобразователя? Всегда почему то думал,что для подобных работ нужно сертифицированное поверочное оборудование.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Перекалибровка преобразователя 4-20 мА

Сообщение dtv »

Оборудование нужно, нужна аккредитация на право такой деятельности. Кроме того, специалист, проводящий калибровку, должен пройти соответствующее обучение и иметь допуск на калибровочные работы.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Перекалибровка преобразователя 4-20 мА

Сообщение alex45 »

Ув. Nemez1963, я думаю, Вы путаете понятия "Калибровка" и "Настройка". Калибровка - это определение метрологических характеристик датчика, при калибровке пределы измерения не изменяются. В вашем случае была произведена перенастройка датчика на другой диапазон измерений. Надо ли после этого делать госповерку - не знаю, надо смотреть документацию на датчик.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Перекалибровка преобразователя 4-20 мА

Сообщение Apostol »

Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений":
ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ - совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям.
КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ - совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору.
Средства измерений, не подлежащие поверке, могут подвергаться калибровке при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту, при эксплуатации, прокате и продаже.
Калибровка средств измерений производится метрологическими службами юридических лиц с использованием эталонов, соподчиненных государственным эталонам единиц величин.
Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средства измерений, или сертификатом о калибровке, а также записью в эксплуатационных документах.
Аватара пользователя

Автор темы
Nemez1963
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 19:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза

Перекалибровка преобразователя 4-20 мА

Сообщение Nemez1963 »

Всем спасибо.Получается ,мой случай не подходит ни под одно определение.Это и не "ПОВЕРКА" и не "КАЛИБРОВКА".Мне подсказывают,что даже после калибровки(т.е. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений)поверяющая организация обязана выдать сертификат калибровки.А в моём случае метрологические характеристики получается вообще изменили.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Перекалибровка преобразователя 4-20 мА

Сообщение dtv »

Нужно сначала сделать перенастройку датчика, а затем уже сделать его калибровку.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Перекалибровка преобразователя 4-20 мА

Сообщение Jackson »

Nemez1963 писал(а): 25 апр 2018, 07:59 Кто уполномочен заниматься такими видами работ(калибровкой преобразователей)
Только производитель преобразователей. В некоторых случаях - их официальный поставщик, когда он является официальным региональным представителем производителя. Всё остальное - самопал, невзирая на мощь и крутизну конторы.
Nemez1963 писал(а): 25 апр 2018, 07:59 какой документ после этого должен выдаваться?
На усмотрение производителя/поставщика. Могут просто заменить шильду. Могут дополнительно выдать новый паспорт (дата изготовления не меняется). Если нужна поверка то она делается после перекалибровки в любом сертифицированном поверяющем центре. Соответственно новый диапазон после перекалибровки должен также быть стандартным для преобразователя (или входить в стандартный возможный диапазон), иначе поверка будет формально невозможна.