1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подготовка к установке диафрагмы расходомера

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подготовка к установке диафрагмы расходомера

Сообщение bah »

Завтра будут устанавливать диафрагмы на прямой и обратный трубопроводы системы отопления. Проект есть, расчеты диафрагм произведены, система готова к работе. Подскажите, на что нужно обратить внимание при установке диафрагмы, приборов измерения перепада давления и избыточного давления? Чтобы не перечитывать стандарты, можно коротко об основных моментах, на которые нужно обратить внимание? Интересуют именно те моменты, от которых зависит точность измерений и удобство дальнейшего обслуживания

fx-man
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 май 2018, 18:53
Имя: Сергей
Благодарил (а): 8 раз

Подготовка к установке диафрагмы расходомера

Сообщение fx-man »

Сужающие устройства это вы зря на таких параметрах поставили.
Ну да не об этом сейчас, что сделано, то сделано.
Основная проблема установки СУ это прямые участки, много прямых участков, по новому (относительно) госту они очень жесткие. А особенно на системах отопления - там диаметры большие больно. Ну правда раз расчет прошел, то должно быть ОК, если не намухлевали.
А вообще СУ сейчас стараемся по минимуму ставить, там, где другое не проходит. В основном это уже сопла на остром паре.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Подготовка к установке диафрагмы расходомера

Сообщение Ryzhij »

Раз есть расчет и проект, то обратите внимание на доступ к приборам, к секущими и промывочным вентилям, на термоизоляцию и обогрев приборов и импульсных линий.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подготовка к установке диафрагмы расходомера

Сообщение bah »

fx-man писал(а): 05 май 2018, 20:16 Сужающие устройства это вы зря на таких параметрах поставили.
Так решили проектанты. В таком случае, на что нужно обратить внимание при эксплуатации: если будут жаловаться, что у нас показания не соответствуют реальным, то чем это может быть вызвано и как объяснять? Прямые участки соответствуют требованиям. При первых расчетах, в первой версии проекта, было одно несоответствие - по прямым участкам, но потом исправили, увеличили длину прямых участков. Диаметр, наоборот, небольшой

fx-man
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 май 2018, 18:53
Имя: Сергей
Благодарил (а): 8 раз

Подготовка к установке диафрагмы расходомера

Сообщение fx-man »

bah писал(а): 06 май 2018, 09:26 показания не соответствуют реальным
Раз по расчету и метрологии все ОК, Ваши показания и есть реальные и кто возражает пусть доказывают сами, что у них реальнее.)))
На небольших диаметрах проблем меньше.
Ответить