В чем будут основные отличия (точность, быстродействие, термостабильность или др.) при подключении трех тензодатчиков двумя разными способами:
1) все три параллельно к одному каналу измерения Овен МВ110-224.1ТД (модуль аналог. ввода тензодатчиков на 1 канал)
2) три датчика, по одному датчику свой на канал измерения Овен МВ110-224.4ТД (модуль аналог. ввода тензодатчиков на 4 канала)
----------------------Какие сравнительные недостатки или преимущества у 1) и 2) ?
PS: бункер на 3 датчиках, нагрузка на каждый из трех датчиков не всегда может быть распределена полностью одинаково.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Различие в схемах подключения тензодатчиков?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Различие в схемах подключения тензодатчиков?
В жизни никогда нигде не наблюдается равномерности и симметрии. Нужно просто сложить три разных сигнала, и это можно сделать двумя способами. Цепляйте параллельно, не мучайте свои мозги.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 апр 2018, 13:57
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Различие в схемах подключения тензодатчиков?
Параллельно и сложить разные вещи, не одно и то же.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Вроде параллельно без балансирования приводит к потере точности ? http://www.cb-online.ru/spravochniky-on ... %B4%D0%B0/
-
- здесь недавно
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
- Имя: Александр
- Страна: Украина
- город/регион: южный
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 26 раз
Различие в схемах подключения тензодатчиков?
При "параллельном" включении, во-первых, вы теряете возможность оперативно диагностировать проблемы каждого отдельного датчика.
Gray©at.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 апр 2018, 13:57
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Различие в схемах подключения тензодатчиков?
Согласен с Вами. Во-вторых, оказалось надо складывать показания датчиков аналоговым устройством - балансировочной коробкой
http://m.tenso-m.ru/vesovye-terminaly/d ... vanie/325/
или
http://www.cb-online.ru/spravochniky-on ... %B4%D0%B0/
, которую еще нужно настраивать резисторами при каждой замене датчика. Легче откалибровать программно каждый датчик.
Тк сверхбольшой скорости обновления информации не требовалось, подключил по 1 датчику на 1 канал. Общий вес получается как сумма отдельных весов, измеренных датчиками.