Подскажите пожалуйста как правильно прозвонить 3-х проводную Pt 100, если нет никаких обозначений и подключить ее.
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как прозвонить и подключить Pt 100
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
Как прозвонить и подключить Pt 100
Смотрите здесь схему http://www.zamer.ru/info/proverka
По схеме ясно как прозвонить
По схеме ясно как прозвонить
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Как прозвонить и подключить Pt 100
Надо просто представить, что перед тобой сопротивление порядка 100 Ом, к которому припаяно несколько концов.
Как к контроллеру подключить, то это уже схему конкретного модуля смотреть надо.
Как к контроллеру подключить, то это уже схему конкретного модуля смотреть надо.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
Как прозвонить и подключить Pt 100
Между 1 и 2 проводом будет 100 Ом, между 1 и 3 будет звониться накоротко и между 2 и 4 тоже накоротко. Так в чем прикол этих левых проводов 3 и 4
-
- администратор
- Сообщения: 4735
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Как прозвонить и подключить Pt 100
В том, что подключив ТСП (и ТСМ тоже - любой термометр сопротивления) по двухпроводке (только 1 и 2 провода), получишь дополнительно к сопротивлению ТСП ещё и сопротивление линии. Тем больше, чем больше длина. И "гулять" оно будет в зависимости от температуры окружающей среды. А трёх- и четырёхпроводная схемы позволяют это компенсировать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Как прозвонить и подключить Pt 100
В четырехпроводной схеме, как в старом анекдоте, по двум проводам течет ток, по другим двум - напряжение. Ток от источника тока, где ток не зависит от сопротивления, в т.ч. линии, а напряжение идет на цепи измерения напряжения. В первом приближении - на вход операционника. У которого входное сопротивление таково, что сопротивлением проводов можно пренебречь.
В трехпроводной ситуация немного сложнее, там один провод идет в одно плечо моста, другой, вместе с термосопротивлением - в другое плечо, третий - в диагональ. Немного сложнее, но идея та же - оба провода одинаково влияют на баланс моста. Ну а третий для того, чтобы этот мост в нужном виде собрать.
Это классика. Но возможны и другие варианты.
В трехпроводной ситуация немного сложнее, там один провод идет в одно плечо моста, другой, вместе с термосопротивлением - в другое плечо, третий - в диагональ. Немного сложнее, но идея та же - оба провода одинаково влияют на баланс моста. Ну а третий для того, чтобы этот мост в нужном виде собрать.
Это классика. Но возможны и другие варианты.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Как прозвонить и подключить Pt 100
Насчет двух- и трехпроводки- тут бы схемы КСМ приаттачить. Многое ясно станетНикита писал(а): ↑19 апр 2018, 09:18 В четырехпроводной схеме, как в старом анекдоте, по двум проводам течет ток, по другим двум - напряжение. Ток от источника тока, где ток не зависит от сопротивления, в т.ч. линии, а напряжение идет на цепи измерения напряжения. В первом приближении - на вход операционника. У которого входное сопротивление таково, что сопротивлением проводов можно пренебречь.
В трехпроводной ситуация немного сложнее, там один провод идет в одно плечо моста, другой, вместе с термосопротивлением - в другое плечо, третий - в диагональ. Немного сложнее, но идея та же - оба провода одинаково влияют на баланс моста. Ну а третий для того, чтобы этот мост в нужном виде собрать.
Это классика. Но возможны и другие варианты.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Как прозвонить и подключить Pt 100
Я в личке ТС ссылку кинул http://www.bookasutp.ru/Chapter6_3_4.aspx.
С картинками должно быть понятнее. КСМ, кстати, это частный случай. Там еще два варианта трехпроводки приведено.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "