1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как прозвонить и подключить Pt 100

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Как прозвонить и подключить Pt 100

Сообщение Andron_1988 »

Подскажите пожалуйста как правильно прозвонить 3-х проводную Pt 100, если нет никаких обозначений и подключить ее.
Заранее благодарен.

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 76 раз

Как прозвонить и подключить Pt 100

Сообщение Andreywys »

Смотрите здесь схему http://www.zamer.ru/info/proverka
По схеме ясно как прозвонить
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Как прозвонить и подключить Pt 100

Сообщение Serex »

Надо просто представить, что перед тобой сопротивление порядка 100 Ом, к которому припаяно несколько концов.
Как к контроллеру подключить, то это уже схему конкретного модуля смотреть надо.

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Как прозвонить и подключить Pt 100

Сообщение Andron_1988 »

Между 1 и 2 проводом будет 100 Ом, между 1 и 3 будет звониться накоротко и между 2 и 4 тоже накоротко. Так в чем прикол этих левых проводов 3 и 4
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Как прозвонить и подключить Pt 100

Сообщение VADR »

В том, что подключив ТСП (и ТСМ тоже - любой термометр сопротивления) по двухпроводке (только 1 и 2 провода), получишь дополнительно к сопротивлению ТСП ещё и сопротивление линии. Тем больше, чем больше длина. И "гулять" оно будет в зависимости от температуры окружающей среды. А трёх- и четырёхпроводная схемы позволяют это компенсировать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3922
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Как прозвонить и подключить Pt 100

Сообщение Никита »

В четырехпроводной схеме, как в старом анекдоте, по двум проводам течет ток, по другим двум - напряжение. Ток от источника тока, где ток не зависит от сопротивления, в т.ч. линии, а напряжение идет на цепи измерения напряжения. В первом приближении - на вход операционника. У которого входное сопротивление таково, что сопротивлением проводов можно пренебречь.
В трехпроводной ситуация немного сложнее, там один провод идет в одно плечо моста, другой, вместе с термосопротивлением - в другое плечо, третий - в диагональ. Немного сложнее, но идея та же - оба провода одинаково влияют на баланс моста. Ну а третий для того, чтобы этот мост в нужном виде собрать.
Это классика. Но возможны и другие варианты.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Как прозвонить и подключить Pt 100

Сообщение perfect_gentleman »

Никита писал(а): 19 апр 2018, 09:18 В четырехпроводной схеме, как в старом анекдоте, по двум проводам течет ток, по другим двум - напряжение. Ток от источника тока, где ток не зависит от сопротивления, в т.ч. линии, а напряжение идет на цепи измерения напряжения. В первом приближении - на вход операционника. У которого входное сопротивление таково, что сопротивлением проводов можно пренебречь.
В трехпроводной ситуация немного сложнее, там один провод идет в одно плечо моста, другой, вместе с термосопротивлением - в другое плечо, третий - в диагональ. Немного сложнее, но идея та же - оба провода одинаково влияют на баланс моста. Ну а третий для того, чтобы этот мост в нужном виде собрать.
Это классика. Но возможны и другие варианты.
Насчет двух- и трехпроводки- тут бы схемы КСМ приаттачить. Многое ясно станет
7863685.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3922
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Как прозвонить и подключить Pt 100

Сообщение Никита »

perfect_gentleman писал(а): 19 апр 2018, 14:13 тут бы схемы КСМ приаттачить.
Я в личке ТС ссылку кинул http://www.bookasutp.ru/Chapter6_3_4.aspx.
С картинками должно быть понятнее. КСМ, кстати, это частный случай. Там еще два варианта трехпроводки приведено.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить