- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Датчики с протоколом HART
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 11 апр 2018, 16:24
- Имя: Александр
- Страна: Россиия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
Датчики с протоколом HART
Бог помощь. Нужны датчики с протоколом передачи HART, какие фирмы выпускают датчики с таким протоколом? И может быть кто связывался с этими датчиками, по какому принципу идет работа, нужны ли какие-то определенные контроллеры. Датчики нужны для системы ОВиК
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 31 раз
Датчики с протоколом HART
Датчик с протоколом HART, это обычный токовый датчик, только дополнительно токовый выход промодулирован 1200/2200Гц.
Потом по основному токовому выходу идет передача основного параметра /к примеру у датчика давления это давление/.
А в данных HART могут идти другие данные. В случае с датчиком давления это может быть к примеру температура платы.
Читать токовый выход можно на каком угодно контроллере токового сигнала, а для HART необходимо определение какие параметры будут передаваться /с помощью HART модема/, и токовый вход модуля поддерживающий HART
Потом по основному токовому выходу идет передача основного параметра /к примеру у датчика давления это давление/.
А в данных HART могут идти другие данные. В случае с датчиком давления это может быть к примеру температура платы.
Читать токовый выход можно на каком угодно контроллере токового сигнала, а для HART необходимо определение какие параметры будут передаваться /с помощью HART модема/, и токовый вход модуля поддерживающий HART
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Датчики с протоколом HART
Второй вопрос - для чего нужен HART? Коллега уже отметил, сам по себе выходной параметр в сигнале 4-20мА примет любой контроллер или модуль, умеющий работать с токовым сигналом. Если HART нужен постоянно (доп.параметры, связь с датчиком), то надо искать контроллер с поддержкой HART. Если же речь про эпизодическую настройку приборов, то стандартное подключение по петле 4-20 к контролеру, а КИПовцам в руки выдать HART-коммуникатор, который подключается к этой петле и по этому самому HART позволяет общаться с датчиком. Датчик в этом случае с HART, вход обычный, дополнительно в комплект коммуникатор. Или HART-модем в ноутбук.
Последний раз редактировалось Никита 12 апр 2018, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 22 раза
Датчики с протоколом HART
HART - для конфигурации КИП дистанционно. Если HART использовать для передачи измерений, то для ОВиК контроллер с HART - дороговато
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 11 апр 2018, 16:24
- Имя: Александр
- Страна: Россиия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
Датчики с протоколом HART
Спасибо)))) Насчет сигнала, то он должен быть непрерывным при включении установки, контроллер должен считывать показания с датчиков и в случае привышения уставки работать по определенному алгоритму. А какие производители и датчики производят и контроллеры? Нашёл только ОВЕН
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 31 раз
Датчики с протоколом HART
У нас Allen Bradley были модули, HART поддерживали. Цена относительно небольшая. А вот контроллер цена конечно конь.
На технологической линии расходомеры показывали расход. HART позволял к нему еще счетчики расхода показывать.
Так что не всегда прям уж он таки и не нужен.
На технологической линии расходомеры показывали расход. HART позволял к нему еще счетчики расхода показывать.
Так что не всегда прям уж он таки и не нужен.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 мар 2018, 14:48
- Имя: Руслан
- Страна: Россия
Датчики с протоколом HART
Сегодня практически все производители выпускают датчики с поддержкой Hart. Другой вопрос, нужен ли он? Если вся система завязана на Hart, то бесспорно, а если стоят 10 датчиков с Hart, а остальные 30 датчиков с 4-20mA, то это только необоснованные расходы.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Датчики с протоколом HART
У Элемера практически все датчики давления идут с Hart. Мы его используем только для конфигурирования.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:25
- Имя: Вериго Мария Сергеевна
- Страна: Беларусь
- город/регион: Новополоцк
Датчики с протоколом HART
Поинт выпускает датчики с HART. Hart служит для подключения промышленных датчиков. Проводной вариант передает цифровые данные и питание по двум проводам, сохраняя совместимость с аналоговыми датчиками стандарта токовая петля 4-20 мА. Так что если оборудование воспринимает 4-20, дополнительное оборудование понадобится только для перенастройки, это hart- модем или Hart-коммуникатор.