1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Датчики с протоколом HART

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
kasper00761
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11 апр 2018, 16:24
Имя: Александр
Страна: Россиия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза

Датчики с протоколом HART

Сообщение kasper00761 »

Бог помощь. Нужны датчики с протоколом передачи HART, какие фирмы выпускают датчики с таким протоколом? И может быть кто связывался с этими датчиками, по какому принципу идет работа, нужны ли какие-то определенные контроллеры. Датчики нужны для системы ОВиК :roll:

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Датчики с протоколом HART

Сообщение ASUTP_PLC »

Датчик с протоколом HART, это обычный токовый датчик, только дополнительно токовый выход промодулирован 1200/2200Гц.
Потом по основному токовому выходу идет передача основного параметра /к примеру у датчика давления это давление/.
А в данных HART могут идти другие данные. В случае с датчиком давления это может быть к примеру температура платы.
Читать токовый выход можно на каком угодно контроллере токового сигнала, а для HART необходимо определение какие параметры будут передаваться /с помощью HART модема/, и токовый вход модуля поддерживающий HART
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Датчики с протоколом HART

Сообщение Никита »

Второй вопрос - для чего нужен HART? Коллега уже отметил, сам по себе выходной параметр в сигнале 4-20мА примет любой контроллер или модуль, умеющий работать с токовым сигналом. Если HART нужен постоянно (доп.параметры, связь с датчиком), то надо искать контроллер с поддержкой HART. Если же речь про эпизодическую настройку приборов, то стандартное подключение по петле 4-20 к контролеру, а КИПовцам в руки выдать HART-коммуникатор, который подключается к этой петле и по этому самому HART позволяет общаться с датчиком. Датчик в этом случае с HART, вход обычный, дополнительно в комплект коммуникатор. Или HART-модем в ноутбук.
Последний раз редактировалось Никита 12 апр 2018, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Датчики с протоколом HART

Сообщение Apostol »

HART - для конфигурации КИП дистанционно. Если HART использовать для передачи измерений, то для ОВиК контроллер с HART - дороговато
Аватара пользователя

Автор темы
kasper00761
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11 апр 2018, 16:24
Имя: Александр
Страна: Россиия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза

Датчики с протоколом HART

Сообщение kasper00761 »

Спасибо)))) Насчет сигнала, то он должен быть непрерывным при включении установки, контроллер должен считывать показания с датчиков и в случае привышения уставки работать по определенному алгоритму. А какие производители и датчики производят и контроллеры? Нашёл только ОВЕН

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Датчики с протоколом HART

Сообщение Apostol »

Выложите опросный лист, например. А так пальцем в небо))

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Датчики с протоколом HART

Сообщение ASUTP_PLC »

У нас Allen Bradley были модули, HART поддерживали. Цена относительно небольшая. А вот контроллер цена конечно конь.
На технологической линии расходомеры показывали расход. HART позволял к нему еще счетчики расхода показывать.
Так что не всегда прям уж он таки и не нужен.

matiev_ruslan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 14:48
Имя: Руслан
Страна: Россия

Датчики с протоколом HART

Сообщение matiev_ruslan »

Сегодня практически все производители выпускают датчики с поддержкой Hart. Другой вопрос, нужен ли он? Если вся система завязана на Hart, то бесспорно, а если стоят 10 датчиков с Hart, а остальные 30 датчиков с 4-20mA, то это только необоснованные расходы.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Датчики с протоколом HART

Сообщение dtv »

У Элемера практически все датчики давления идут с Hart. Мы его используем только для конфигурирования.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Датчики с протоколом HART

Сообщение dimagoreev »

Метран-150

mariaverigo
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 09:25
Имя: Вериго Мария Сергеевна
Страна: Беларусь
город/регион: Новополоцк

Датчики с протоколом HART

Сообщение mariaverigo »

Поинт выпускает датчики с HART. Hart служит для подключения промышленных датчиков. Проводной вариант передает цифровые данные и питание по двум проводам, сохраняя совместимость с аналоговыми датчиками стандарта токовая петля 4-20 мА. Так что если оборудование воспринимает 4-20, дополнительное оборудование понадобится только для перенастройки, это hart- модем или Hart-коммуникатор.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»