Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1190
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 29 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Serex » 04 май 2018, 16:29

TEB писал(а):
04 май 2018, 12:38
Есть конечно ещё одно объяснение - в документации кто-то спутал 150 Ом с 1500 метрами, ноль от буквы "О" не отличили - это запросто. А китайцы легко могут подхватить этот флаг (принять документированную цифру за чистую монету) и начать клепать приборы с такими же характеристиками. Сейчас и не такое бывает.
Была бы еще эта документация. Я довольно долго искал для этого привода указание входного сопротивления. Нет его.
По мне так все эти отопительно-вентиляционные устройства где-то на границе между китайско-бытовыми поделками и промышленным железом. От того и спецификации нормальные отсутствуют. Часто приходится сначала купить, а потом изучать - что же ты такое купил :ges_up: .
TEB писал(а):
04 май 2018, 12:38
А с чего вы (безадресно) решили, что входное сопротивление у приёмника постоянно или хотя бы линейно зависит от тока?
Задатчиком токового сигнала подавал на вход токовый сигнал, а мультиметром измерял напряжение на входе. На разных значениях сопротивление было одинаковое 1500 Ом.