1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA

Метрология, КИП и датчики
Закрыто

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA

Сообщение hardwareprojectspro »

Господа,
ПЛК нужно измерить DC ток (на однофазном двигателе),
номинальный ток двигателя 57A, напряжение 250V DC.
Сигнал 4..20mA (или 0-10В) отправить на ПЛК.

Вопрос, что для таких целей лучше использовать, датчик холла или шунт?
Какой блок от известных производителей посоветуете (siemens, weidmuller, phoenix etc.)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA

Сообщение Ryzhij »

Возьмите шунт и любой изолирующий нормирующий преобразователь.
Например http://www.contravt.ru/normirujushhie-p ... ar-npsi-tp
импортозамещение, опять же.
Или покупать качественное российское религия не позволяет? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA

Сообщение Михайло »

hardwareprojectspro, ошибка: однофазный => переменный ток. Не выражайтесь так, а то я чуть не запутался.
Ryzhij, нужно померять постоянный ток 57 А.

Если бы ток был небольшой, то можно было бы померять прямым измерением. 57 А - это довольно много, поэтому надо ставить шунт. У иностранцев я ни разу не видел средства измерения больших токов DC, так что копайте отечественное.
Шунт: https://www.elpribor.ru/catalog/19/1035/
Прреобразователь (со входом 75 мВ или -75...+75 мВ) https://www.elpribor.ru/catalog/75/1084/

Датчик Холла, трансформатор тока - это для измерения переменного тока.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA

Сообщение Ryzhij »

Михайло, а я советовал что-то иное, отличное от Вашего предложения? :ges_hmm:
Те же шунт плюс преобразователь. У КонтрАвто выше точность, но нет модбаса.

Отправлено спустя 14 минут 32 секунды:
Михайло писал(а): 06 апр 2018, 05:02 У иностранцев я ни разу не видел средства измерения больших токов DC, так что копайте отечественное.
Иностранцы измеряют так же ;) Шунтами. И программируемых нормирующих преобразователей там своих тоже полно.
А датчик Холла надо калибровать всякий раз на намагниченность (на ноль) перед замером.
С шунтом надо будет принимать меры по защите измерительного преобразователя от перегрузок при К.З. (предохранитель плюс диод)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA

Сообщение hell_boy »

"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA

Сообщение hardwareprojectspro »

Михайло писал(а): 06 апр 2018, 05:02 57 А - это довольно много, поэтому надо ставить шунт. У иностранцев я ни разу не видел средства измерения больших токов DC, так что копайте отечественное.
например у phoenixcontact есть (думаю на эффекте Холла)
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 0%B8%D0%B5

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA

Сообщение Ryzhij »

Мало-по-малу метрологические характеристики предлагаемых решений снижаются.
Уже на порядок съехали.
Может, с самого начала ТС надо было обозначить требуемую точность? Ну, помимо того, что "российское не предлагать" ;-)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 05 апр 2018, 16:31 номинальный ток двигателя 57A, напряжение 250V DC.
Сигнал 4..20mA (или 0-10В) отправить на ПЛК.
Шунт 60/150мВ плюс преобразователь мВ/0-10В (или хоть в 4-20 мА). И всё.
Вот шунт: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/shunt.html
Вот преобразователь: https://dvk-electro.ru/02measure/uni.html
Телемаркет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA

Сообщение hardwareprojectspro »

TEB писал(а): 03 май 2018, 11:53
hardwareprojectspro писал(а): 05 апр 2018, 16:31 номинальный ток двигателя 57A, напряжение 250V DC.
Сигнал 4..20mA (или 0-10В) отправить на ПЛК.
Шунт 60/150мВ плюс преобразователь мВ/0-10В (или хоть в 4-20 мА). И всё.
Вот шунт: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/shunt.html
Вот преобразователь: https://dvk-electro.ru/02measure/uni.html
Телемаркет.
решил остановится на phoenixcontact
MCR-SL-CUC-100-U - 2308108
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... usen&tab=1