Уважаемые коллеги!
Разъясните пожалуйста, в каких случаях для датчика перепада применяется трёхвентильный клапанный блок, а в каких - пятивентильный?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Клапанные блоки для датчиков перепада давления
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Клапанные блоки для датчиков перепада давления
Там, где нет образования конденсата и/или засора в импульсных трубках, можно ставить 3-вентильный
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Клапанные блоки для датчиков перепада давления
Вот смотрю я сейчас на один проект. Там датчик перепада давления установлен на стенде. В обвязке стенда уже есть дренажные вентили. Датчик перепада запроектирован в комплекте с пятивентильным клапанным блоком. Это что, избыточное техническое решение? Правильно ли я понимаю, что в этом случае достаточно трёхвентильного клапанного блока? (Измерять надо перепад давления холодной воды на фильтре).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Клапанные блоки для датчиков перепада давления
Если нет разделительных мембран, то в случае с фильтром такое решение избыточным не назовёшь.
А если стенд учебный - тем более.
А если стенд учебный - тем более.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Клапанные блоки для датчиков перепада давления
Под словом "стенд" здесь понимается конструктив с трубной обвязкой для установки датчика.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Выкладываю схему трубной обвязки.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Вот ещё проект, но уже с трёхвентильным клапанным блоком.
Оба проекта реализованы.
Где истина?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Клапанные блоки для датчиков перепада давления
Скорее всего, во втором примере пятивентильный блок используется для удаления воздуха из импульсных трубок, поскольку подвод воды снизу. В первом примере подвод воды/конденсата сверху - воздух будет уходить в трубопровод, поэтому достаточно трехвентильного блока.