1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение alex45 »

Уважаемые коллеги!
Разъясните пожалуйста, в каких случаях для датчика перепада применяется трёхвентильный клапанный блок, а в каких - пятивентильный?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение Ryzhij »

Там, где нет образования конденсата и/или засора в импульсных трубках, можно ставить 3-вентильный
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение alex45 »

Вот смотрю я сейчас на один проект. Там датчик перепада давления установлен на стенде. В обвязке стенда уже есть дренажные вентили. Датчик перепада запроектирован в комплекте с пятивентильным клапанным блоком. Это что, избыточное техническое решение? Правильно ли я понимаю, что в этом случае достаточно трёхвентильного клапанного блока? (Измерять надо перепад давления холодной воды на фильтре).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение Ryzhij »

Если нет разделительных мембран, то в случае с фильтром такое решение избыточным не назовёшь.
А если стенд учебный - тем более.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение alex45 »

Ryzhij писал(а): 02 апр 2018, 10:28 А если стенд учебный
Под словом "стенд" здесь понимается конструктив с трубной обвязкой для установки датчика.

Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Выкладываю схему трубной обвязки.

Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Вот ещё проект, но уже с трёхвентильным клапанным блоком.
Оба проекта реализованы.
Где истина?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение Boris Parkhomenko »

Скорее всего, во втором примере пятивентильный блок используется для удаления воздуха из импульсных трубок, поскольку подвод воды снизу. В первом примере подвод воды/конденсата сверху - воздух будет уходить в трубопровод, поэтому достаточно трехвентильного блока.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»