Уважаемые коллеги!
Разъясните пожалуйста, в каких случаях для датчика перепада применяется трёхвентильный клапанный блок, а в каких - пятивентильный?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3708
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 197 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение Ryzhij » 30 мар 2018, 18:00

Там, где нет образования конденсата и/или засора в импульсных трубках, можно ставить 3-вентильный
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 37 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение alex45 » 02 апр 2018, 10:24

Вот смотрю я сейчас на один проект. Там датчик перепада давления установлен на стенде. В обвязке стенда уже есть дренажные вентили. Датчик перепада запроектирован в комплекте с пятивентильным клапанным блоком. Это что, избыточное техническое решение? Правильно ли я понимаю, что в этом случае достаточно трёхвентильного клапанного блока? (Измерять надо перепад давления холодной воды на фильтре).


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3708
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 197 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение Ryzhij » 02 апр 2018, 10:28

Если нет разделительных мембран, то в случае с фильтром такое решение избыточным не назовёшь.
А если стенд учебный - тем более.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 37 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение alex45 » 02 апр 2018, 11:13

Ryzhij писал(а):
02 апр 2018, 10:28
А если стенд учебный
Под словом "стенд" здесь понимается конструктив с трубной обвязкой для установки датчика.

Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Выкладываю схему трубной обвязки.

Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Вот ещё проект, но уже с трёхвентильным клапанным блоком.
Оба проекта реализованы.
Где истина?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Boris Parkhomenko
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 13 раз

Клапанные блоки для датчиков перепада давления

Сообщение Boris Parkhomenko » 06 апр 2018, 15:27

Скорее всего, во втором примере пятивентильный блок используется для удаления воздуха из импульсных трубок, поскольку подвод воды снизу. В первом примере подвод воды/конденсата сверху - воздух будет уходить в трубопровод, поэтому достаточно трехвентильного блока.