Датчики Exm в цепях Exi

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
DimkaCactus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:41
Имя: Дмитрий

Датчики Exm в цепях Exi

Сообщение DimkaCactus »

Доброе время суток. Кто нибудь может дать нормативное подтверждение или обратное следующей ситуации.
Имеется искробезопасная цепь (барьер) вида [Exia]IIC в установленный нормальной зоне и датчик вида защиты 1ExmIIT6Х (извещатель пламени) установленный в взрывоопасной зоне.
Можно ли посадить на i цепь датчик с видом защиты m с точки зрения нормативной документации? Из 7.3.72. подпункта 2 ПУЭ получаем: "Допускается включать в эти цепи серийно выпускаемые датчики общего назначения, не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости и удовлетворяющие п. 4. К таким датчикам относятся серийно выпускаемые общего назначения термометры сопротивления, термопары, терморезисторы, фотодиоды и подобные им изделия, встроенные в защитные оболочки." и подпункт 4
"4. В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие требования: а) к ним не подключены другие, искроопасные цепи; б) они закрыты крышкой и опломбированы; в) их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В."
С точки зрения ПУЭ никаких проблем в таком подключении нет.

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Датчики Exm в цепях Exi

Сообщение perfect_gentleman »

С точки зрения ПУЭ возникает вопрос- что из себя конструктивно представляет извещатель пламени?
Насколько могу судить из статьи в википедии, то схема работы извещателя требует подвода внешнего питания (схема подключения имеет больше двух проводов, я верно понимаю?) Соответственно, гарантировать то, что там нет емкостей и индуктивностей, сложно. Где гарантия того, что токи во всех штатных режимах работы данного прибора не превышают значений, определенных в РЭ на барьер?
И главный вопрос, который вынесен в чью-то подпись- зачем? Датчик уже имеет свою взрывозащиту!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Датчики Exm в цепях Exi

Сообщение Ryzhij »

perfect_gentleman писал(а): 20 фев 2018, 14:23И главный вопрос, который вынесен в чью-то подпись- зачем? Датчик уже имеет свою взрывозащиту!
Вопрос не такой уж праздный...
Датчик-то имеет, а остальное сопряжённое с ним оборудование (линии питания, управления и связи, прочая аппаратура) в опасной зоне?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Датчики Exm в цепях Exi

Сообщение perfect_gentleman »

Ryzhij писал(а): 20 фев 2018, 15:33Вопрос не такой уж праздный...
Датчик-то имеет, а остальное сопряжённое с ним оборудование (линии питания, управления и связи, прочая аппаратура) в опасной зоне?
Так что мы подключаем-то через барьер, понимать бы. Только датчик? Или весь "паровоз" вкупе со вторичным блоком? Если второе, то тут надо не только на датчик смотреть.
Насколько я ориентируюсь в системах обнаружения пожара или загазованности, обычно в опасной зоне ставятся только датчики. Вторичный блок выносится в безопасную зону.
Больше бы информации от топикстартера хотелось. Куда приходит сигнал от датчика? В каком помещении находится вторичка?

Sany
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 14:50
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Надмосковье
Поблагодарили: 11 раз

Датчики Exm в цепях Exi

Сообщение Sany »

1. Exm - герметизация компаундом, полноценный и самодостаточный вид взрывозащиты, такой же как и Exd, к примеру. Барьер ему не нужен.
2. Это существующий шлейф и необходимо заменить извещатель? Если да, то как проложен шлейф (искробезопасная электрическая цепь)? Он идет в "пучке" с остальными такими же цепями или он проложен отдельно? Если первое, то извещатель пламени не является простым электрооборудованием. см. ГОСТ 31610.11-2012.

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 70 раз

Датчики Exm в цепях Exi

Сообщение Dotarev »

Ответ сильно зависит от того, что за извещатель пламени будет установлен. Обычно, внутри извещателя стоит электронный преобразователь, питание - отдельной линией. Тогда подключение должно быть выполнено с видом взрывозащиты Exd или Exe.
Чтобы выполнить требования взрывозащиты Exi, в числе прочего необходимо, чтобы не превышали установленных значений максимальный ток, напряжение, суммарная емкость и индуктивность линии. И если максимальный ток и напряжение ограничивает барьер искробезопасной цепи, то суммарная емкость линии складывается из выходной емкости барьера, емкости кабеля и входной емкости подключаемого прибора. Аналогично с индуктивностью. Для приборов, допускающих подключение по цепи с видом взрывозащиты Exi, обязательно должны указываться дополнительные параметры - входная емкость и индуктивность. А требования взрывозащиты типа Exi могут считаться выполненными, только если в дополнение к остальным мерам выполнен расчет суммарной емкости и индуктивности линии, и он не превышает значений, установленных стандартом.
Ответить