Термопара ХА

Метрология, КИП и датчики
Ответить

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: Термопара ХА

Сообщение T_Vlad »

Elex писал(а):Спасибо pike
to T_Vlad "Вот это совсем не понятно ..."
А как определить какая из 4 термопар "обманывает" ?
Если диаппазон плюсовой, так и поместить их в один термостат, например в печь. Точную температуру мерять платиной.

В отношении старения есть метрология.

Автор темы
Elex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 июн 2010, 13:04
Имя: Болдырев Михаил
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Термопара ХА

Сообщение Elex »

to pike
Полностью согласен.
Любимого медного 50 в нужный момент под рукой не оказалось.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Термопара ХА

Сообщение abbat81 »

Нужно иметь образцовый официально поверенный комплект из термопреобразователя и измерителя, изходя из показаний которого можно судить о правильности показаний того или иного термопреобразователя, другого варианта я не вижу

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: Термопара ХА

Сообщение T_Vlad »

abbat81 писал(а):Нужно иметь образцовый официально поверенный комплект из термопреобразователя и измерителя, изходя из показаний которого можно судить о правильности показаний того или иного термопреобразователя, другого варианта я не вижу
О том и речь. Самое стабильное - платина. Примерно до 150 градусов вообще проверяю ртутным термометром.

krest25

Re: Термопара ХА

Сообщение krest25 »

Re: Термопара ХА

Elex » Сегодня, 16:24
Спасибо pike
Тип К (хромель-алюмелевая)
• Широко используются в различных областях от – 100 °С до +1000 °С (рекомендуемый предел, зависящий от диаметра термоэлектрода);
• В диапазоне от 200 до 500 °С возникает эффект гистерезиса, т.е показания при нагреве и охлаждении могут различаться. Иногда разница достигает 5 °С;
• Используется в нейтральной атмосфере или атмосфере с избытком кислорода;
• После термического старения показания снижаются;
Похоже показания термопары изменились в процессе эксплуатации.

to T_Vlad "Вот это совсем не понятно ..."
А как определить какая из 4 термопар "обманывает" ?
У меня на работе есть 2 калибратора
1-ый не очень дорогой фирмы Jofra,а второй уж и забыл фирму-производителя,не пользуюсь им,т.к. стоит около 7000 у.е.,но в обоих зашиты все термопары и ТС практически на сегодняшний день,где ты можешь проверить показания на точность. В них зашита с коррекцией на температуру холодного спая.
Оч прикольно.Правда у нас еще печь есть,где задавать температуру...

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Термопара ХА

Сообщение abbat81 »

krest25 писал(а):Re: Термопара ХА
Оч прикольно.Правда у нас еще печь есть,где задавать температуру...
Печь это хорошая штука( один ньюанс- неравномерность температуры в печи в зависимости от положения чувтвительного элемента в ней), зато явное преимущество - это широкий диапазон устанавливаемых температур. А у нас есть еще оч хорошая штука - термостат, термоноситель в нем постоянно циркулирует поэтому температура постоянна в любой точке, зато имеет недостаток - небольшой диапазон устанавливаемых температур, при превышении определенного температурного порога начинает парить и источать зловония))

krest25

Re: Термопара ХА

Сообщение krest25 »

abbat81 писал(а):
krest25 писал(а):Re: Термопара ХА
Оч прикольно.Правда у нас еще печь есть,где задавать температуру...
Печь это хорошая штука( один ньюанс- неравномерность температуры в печи в зависимости от положения чувтвительного элемента в ней), зато явное преимущество - это широкий диапазон устанавливаемых температур. А у нас есть еще оч хорошая штука - термостат, термоноситель в нем постоянно циркулирует поэтому температура постоянна в любой точке, зато имеет недостаток - небольшой диапазон устанавливаемых температур, при превышении определенного температурного порога начинает парить и источать зловония))
Да но у нас печь с термостатом тож и выдерживает высокие температуры без проблем

Автор темы
Elex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 июн 2010, 13:04
Имя: Болдырев Михаил
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Термопара ХА

Сообщение Elex »

abbat81 писал(а): Печь это хорошая штука( один ньюанс- неравномерность температуры в печи в зависимости от положения чувтвительного элемента в ней), зато явное преимущество - это широкий диапазон устанавливаемых температур. А у нас есть еще оч хорошая штука - термостат, термоноситель в нем постоянно циркулирует поэтому температура постоянна в любой точке, зато имеет недостаток - небольшой диапазон устанавливаемых температур, при превышении определенного температурного порога начинает парить и источать зловония))
Печь есть, диапазон температур большой, неравномерность температур в печи и порождает применение контрольных термопар. Термопара регулятора закреплена вблизи нагревателя естественно, а нужна температура на образце в центре печки.

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: Термопара ХА

Сообщение T_Vlad »

Elex писал(а): а нужна температура на образце в центре печки.
Не совсем понятна проблема.
Берётся стакан. Внутрь асбестовая вкладка для равномерности температуры. В центр (на распорках чтобы не касались стенок) 2 термрпары. Горловина затыкается асбестовой пробкой. Стакан в окно муфельной печки. Если нет печки, поверх стакана мотаете нихром и греете.

Автор темы
Elex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 июн 2010, 13:04
Имя: Болдырев Михаил
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Термопара ХА

Сообщение Elex »

Проблемы размещения собственно нет, в центре печи закрепляется образец, обматывается тефлоновой пленкой.
Закрепляются термопары. Нагревается до нужной температуры.
Проблема с показаниями термопар - они отличаются по мВольтам.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»