1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

неверные показания датчика?

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

неверные показания датчика?

Сообщение D-G »

Здравствуйте! Помогите со следующей проблемой.
На вакуумной установке нужно было регистрировать давление в камере с помощью регистратора Региграф. Судя по показаниям на панели управления Siemens давление в камере изменяется от 0 Па до 4000 Па. Т.к. использовать датчик, выдающий величину давления на панель Siemens, нежелательно (датчик старого типа - лампа+преобразователь), было принято решение использовать новый датчик BDSensors DMP343 с диапазоном от 0 до 40 мбар (4-20 мА). Датчик 2-х проводной. Подключен по схеме: +блока питания на +датчика, -датчика на +входа регистратора,- входа регистратора на -блока питания.
Но при подключении датчика DMP к регистратору он вместо атмосферного давления выдает 0,07 мбар, а после включения откачки воздуха из камеры - 0 мбар (при показаниях на панели Siemens ~ 2700 Па).
Подскажите, в чем ошибка.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

неверные показания датчика?

Сообщение alex45 »

Этот датчик предназначен для измерения избыточного давления. Т.е. он измеряет давление не относительно 0, а относительно атмосферного. Надо брать датчик с диапазоном от минус 40 до 0 мбар. Или применить датчик абсолютного давления.
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

неверные показания датчика?

Сообщение D-G »

Точно, проглядел, что он для избыточного давления. Надо было заказывать DMP 331-111.
Спасибо за подсказку!!!

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

неверные показания датчика?

Сообщение perfect_gentleman »

Не глядя в даташит датчика, сразу про избыточник подумал. Так и оказалось
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»