Не работает датчик 4..20 через барьер
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Не работает датчик 4..20 через барьер
Добрый день,
мне надо подключить двухвыводной датчик давления 4..20 мА через фениксовский барьер MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP к модулю 2AI 2/4 wire сименса ( 6ES7134-4MB02-0AB0). Барьер выглядит вот так Сейчас оно подключено
датчик - 4.1 плюс 4.2 минус
выход барьера
3.2 - 1 контакт модуля AI
2.2 - 2 контакт модуля AI
Питание барьера идёт с модуля AI, контакты 3 и 4.
Модуль AI сконфигурирован как 4MU.
В таком положении кажет обрыв.
Где я что напутал? Или барьер неисправен? Датчик, подключенный непосредственно к модулю в конф. 2wire работает и показывает.
мне надо подключить двухвыводной датчик давления 4..20 мА через фениксовский барьер MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP к модулю 2AI 2/4 wire сименса ( 6ES7134-4MB02-0AB0). Барьер выглядит вот так Сейчас оно подключено
датчик - 4.1 плюс 4.2 минус
выход барьера
3.2 - 1 контакт модуля AI
2.2 - 2 контакт модуля AI
Питание барьера идёт с модуля AI, контакты 3 и 4.
Модуль AI сконфигурирован как 4MU.
В таком положении кажет обрыв.
Где я что напутал? Или барьер неисправен? Датчик, подключенный непосредственно к модулю в конф. 2wire работает и показывает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Не работает датчик 4..20 через барьер
Судя по схеме, модуль AI надо подключать к контактам 3.1 и 3.2 барьера искрозащиты.
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Не работает датчик 4..20 через барьер
Пробовал и так. Один чёрт, обрыв кажет.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Не работает датчик 4..20 через барьер
Давайте-ка кое-что проверим:
1. Датчик рассчитан на работу от барьера? Он у Вас Exi?
2. Ток в петле датчик-барьер измеряли (выводы 4.1-4.2)? А ток между выводами 3.1 и 3.2 барьера (накоротко через милиамперметр без модуля AI)?
2а. Если вместо датчика вставить резистор (обычно 1к6...1к8), какой получается ток в полевой петле (выводы 4.1-4.2)? А между выводами 3.1 и 3.2 барьера? Модуль AI будет "ругаться" при этом по-прежнему?
1. Датчик рассчитан на работу от барьера? Он у Вас Exi?
2. Ток в петле датчик-барьер измеряли (выводы 4.1-4.2)? А ток между выводами 3.1 и 3.2 барьера (накоротко через милиамперметр без модуля AI)?
2а. Если вместо датчика вставить резистор (обычно 1к6...1к8), какой получается ток в полевой петле (выводы 4.1-4.2)? А между выводами 3.1 и 3.2 барьера? Модуль AI будет "ругаться" при этом по-прежнему?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Не работает датчик 4..20 через барьер
По пункту 1
Не знаю. На нём написано только Ex. Сам датчик GF-D-02-A-P-SM-A, бруксовский.
По пунктам 2 и 3 - завтра разживусь миллиамперметром и померяю токи. А резистора у меня нету, и где взять - не знаю. У местных спрошу вечерком.
Не знаю. На нём написано только Ex. Сам датчик GF-D-02-A-P-SM-A, бруксовский.
По пунктам 2 и 3 - завтра разживусь миллиамперметром и померяю токи. А резистора у меня нету, и где взять - не знаю. У местных спрошу вечерком.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Не работает датчик 4..20 через барьер
Только полярность соблюсти надо:
3.2 барьер (минус) - 2 (М-) модуль AI
3.1 барьер (плюс) - 1 (М+) модуль AI
или
Перемычка 2 (М-) - 4 (L-) модуль AI
3.2 барьер (плюс) - 3 (L+) модуль AI
2.2 барьер (минус) - 1 (М+) модуль AI
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Не работает датчик 4..20 через барьер
Так совсем нехорошо. Это двухпроводка для AI. Поскольку у нас барьер запитан отдельно от сигнала, двухпроводка тут не катит.
Померял я ток, что в цепи датчика, что в выходной цепи - ровно 0. Барьер дохлый?
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Не работает датчик 4..20 через барьер
С резистором вместо датчика измерения Вами проводились?
Может, у Вас датчик с барьером "не дружит", скажем, ошибка в полярности, или ещё что...
Проверьте барьер на резисторах.
Может, у Вас датчик с барьером "не дружит", скажем, ошибка в полярности, или ещё что...
Проверьте барьер на резисторах.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Не работает датчик 4..20 через барьер
На схеме подключения - 2 варианта: активный и пассивный сигнал. Попробуйте запитать барьер от отдельного источника питания?Eugene Sergejev писал(а): ↑16 янв 2018, 14:57Так совсем нехорошо. Это двухпроводка для AI. Поскольку у нас барьер запитан отдельно от сигнала, двухпроводка тут не катит.
Померял я ток, что в цепи датчика, что в выходной цепи - ровно 0. Барьер дохлый?
тогда вариант 2 будет рабочим тоже. Возможно, не тянет по мощности ИП на контактах 3,4 модуля AI.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Не работает датчик 4..20 через барьер
А я вот сейчас недопонял...
Сей барьер-изолятор и так должен быть запитан или через основание, или через контакты 1.1(+) и 1.2(-).
Иначе он "не фурычит", ибо батарейки в комплект не входят.
А запитывать этот барьер от модуля AI , ИМХО, изначально глупо - так мы губим гальваническую развязку и впустую тратим на неё деньги.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Не работает датчик 4..20 через барьер
Честно говоря, не смотрел спецификации, но думаю, что для питания барьера не хватит мощности питания от модуля. Эти контакты расчитаны только для питания датчика.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Не работает датчик 4..20 через барьер
Для датчика надо 4-20 ;) максимум 24, а барьеру около 100 миллиампер. А стартовый ток и того больше.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Не работает датчик 4..20 через барьер
Eugene Sergejev, а питание самому барьеру подавали? Показано, что барьеру надо 24 В постоянного тока от внешнего источника тока. Просто по работе столкнулся с преобразователем от PhC 4-20 мА в два канала 4-20 мА. Там надо было к нижним клеммам +-24 В подключать, иначе тоже показывало обрыв, 3.7 мА.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Не работает датчик 4..20 через барьер
Подать питание на барье (1.1 и 1.2 =24 вольта) и проверить на вольтах питание между клеммами 4.1 и 4.2.
(при подключенном датчике), должно быть порядка 21 вольта. Если нет, откинуть датчик и померять еще раз без него.
Ссылку на описание датчика в студию.
(при подключенном датчике), должно быть порядка 21 вольта. Если нет, откинуть датчик и померять еще раз без него.
А вот этот жааргон нам ничего не говорит и в интернете не гуглится.
Ссылку на описание датчика в студию.
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Не работает датчик 4..20 через барьер
Да, питание внешнее подавал - никаких изменений.
С резисторами проверить не удалось, я уехал - барьер остался. Но проблема по прежнему есть.
компания Brooks Instruments, SolidSense II® Series. Тип я указывал. У меня что-то с этого компа на их сайте ничего не открывается.
С резисторами проверить не удалось, я уехал - барьер остался. Но проблема по прежнему есть.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Не работает датчик 4..20 через барьер
Снова попал я в те края, померил слегка...
Итак, напряжение на клеммах 4.1 - 4.2 при подключенном датчике 19.27В, ток в цепи 6.5мА.
На выходе (3.1-3.2, контроллер отключён совсем ) - 1.15 мА.
При подключенном вместо датчика резисторе 1.6 кОм ток во входной цепи 11мА, в выходной - 1.08 мА.
При разрыве вх. цепи в выходной - 0мА.
Т.е. вход, вроде как, в порядке, дурит выход.
Да, всё описанное справедливо для внешнего питания 24В на клеммы 1.1 и 1.2.
Какие будут идеи?
Итак, напряжение на клеммах 4.1 - 4.2 при подключенном датчике 19.27В, ток в цепи 6.5мА.
На выходе (3.1-3.2, контроллер отключён совсем ) - 1.15 мА.
При подключенном вместо датчика резисторе 1.6 кОм ток во входной цепи 11мА, в выходной - 1.08 мА.
При разрыве вх. цепи в выходной - 0мА.
Т.е. вход, вроде как, в порядке, дурит выход.
Да, всё описанное справедливо для внешнего питания 24В на клеммы 1.1 и 1.2.
Какие будут идеи?
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Не работает датчик 4..20 через барьер
Барьер надо менять - вот вся недолга.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)