Вопрос у меня такой.
Есть цех, который будет иметь отдельную вентиляцию. Нам необходимо контролировать этот участок цеха на водород, который будет выделяться в ходе производимых работ.
Каким пробором можно вести замер? Насколько я понимаю, для контроля на опасное содержание используются приборы с двумя пределами, первый предел - это обнаружение указанного вещества, и второй - это когда достигается нижняя концентрация по взрываемости.
Посредине такой прибор скорее всего не будет ничего показывать.
Какие приборы можно использовать для указанной задачи?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Замеры во взрывоопасном помещении
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Замеры во взрывоопасном помещении
У нас применяются аналоговые приборы, а уж пороги обычно выставляются на среднем уровне. Такая система позволяет определить и оценить скорость нарастания концентрации взрывоопасного газа.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 31 раз
Замеры во взрывоопасном помещении
Я пока затрудняюсь даже примерно определить возможные концентрации... Наверное до 10 процентов... Но если изолированное может и больше... Так нет?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Замеры во взрывоопасном помещении
Обычно на ДВК делают два порога - 10 и 20% НКПВ (нижний концентрационный предел воспламенения). 10%- сигнализация и включение аварийной вытяжки (если есть), 20%- останов.
Приборов и реализаций много. От систем датчики+вторичный блок с контактными пороговыми выходами до датчиков с аналоговым выходом по месту. Как правило, современные приборы имеют как и аналоговые, так и дискретные выходы. Это удобно, если надо передать сигнал в АСУ и на включение вентиляции/оповещения.
http://www.gazoanalizators.ru/vybor-po-gazam.html - как пример
http://www.orion.com.ua/ - у этих есть решения по водороду
Помещение- не заряд аккумуляторов?))
Приборов и реализаций много. От систем датчики+вторичный блок с контактными пороговыми выходами до датчиков с аналоговым выходом по месту. Как правило, современные приборы имеют как и аналоговые, так и дискретные выходы. Это удобно, если надо передать сигнал в АСУ и на включение вентиляции/оповещения.
http://www.gazoanalizators.ru/vybor-po-gazam.html - как пример
http://www.orion.com.ua/ - у этих есть решения по водороду
Помещение- не заряд аккумуляторов?))